Ошибка загрузки программы в контроллер PLC 154.I-M
Конотроллер Овен ПЛК 154.И-М.
CoDeSys 2.3.
Читаем РЭ ПЛК154.pdf. Делаем всё, как написано.
Делаем простой проект (состояние дискретного входа копируется на дискретный выход). Наконец, делаем вообще пустой проект (одна точка с запятой в ST).
Online-Login-Download.
Программа загружается (для первой программы даже успевают отобразиться состояния использованных выходов и выходов), после чего контроллер, видимо, перезагружается, связь теряется - контроллер снова девственно пуст.
У меня было подобное, оказалось, что прошивка, залитая в контроллер, (2.0.7) не соответствовала таргету, установленному (2.0.5) в CoDeSys. Причем откатиться назад не получалось даже через UpdateCore (как раз из-за того, что связь вылетела). Помогла только перепрошивка со снятием крышки.
Скачиваешь официальную программу для прошивки: http://www.kipshop.ru/CoDeSys/2.05.0/PLC_154_2.05.0.zip, распаковываешь, инсталлируешь, снимаешь крышку, подключаешь шнурок для СОМ-порта из комплекта поставки, далее включаешь питание, запускаешь программу "Перепрошивка ОВЕН" и делаешь все по инструкциям на экране.
Не забудь удалить таргет из CoDeSys и затем установить официальный: http://www.kipshop.ru/CoDeSys/2.05.0...154_2.05.0.zip
Абсолютно аналогичная ситуация была у меня с ПЛК150. Проблема была связана гальванической связью между аналоговым входом и DBGU. Пока рекомендую залогиниться через Ethernet
Не понял... То есть контроллер в ремонт, что ли?
Что ж за устройство такое, только что купленное и неработающее?
Разгадывание ребусов от производителя...
Через Ethernet залогиниться с первого раза не получилось... Потом уже заметили, что IP контроллера существенно отличается от прописанного в инструкции... Или я опять чего не понял?
исходя из лога у вас есть программа на ПЛК. Т.е.Вы успеваете не только залогинится, но и сделать Create Boot Project.
проекта так и не прислали. как мы можем оказать техподдержку?