1. Boot project делаете?
2. Версия прошивки?
1. Boot project делаете?
2. Версия прошивки?
Сорри именно config.dat, - это данные по конфигурации - его надо заливать обязательно!
Пропадает программа - если при перезагрузке то Create Boot project! Если сама по себе - возможно порча файловой системы (т.е. - прошивка ниже 2.08)
Вроде разобрался. Проблема была в написании .bat файла. В начале писал 3 строки, для передачи каждого файла отдельно. Переписал на передачу трех файлов за одну сессию plc_io - программа стала переноситься корректно и запускаться. Кстати, контроллеры, записанные таким образом ни разу не вставали.
Похоже это лагает codesys. При создании "create boot project" частенько выскакивает окно об ошибке. И похоже, что иногда он окно ошибки не выводит. Методика проверки заключается в заливке прошивки и последующем выключении минут на 20, если после включения - заработал все "ок", если нет, повторяем процесс.
Не надо выкл. питание. Просто нажмите на reset ПЛК
Мне интересно, а как config.dat сгенерировать из Codesys без подключения контроллера.
В режиме Offline сделать Create Boot Project
Create Boot Project генерирует только два файла .SDB и .CHK (никаких DAT)
Последний раз редактировалось Dmitry; 25.07.2008 в 11:23.
проверьте, залогинившись, а появились ли файлы. если нет, где-то ошибка
пакет файлов загружается, но работать отказывается![]()