Страница 127 из 467 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 5276

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Нужно ли защищать AI добавлением в цепь резистора? Есть ли у Пр200 защита от перегрузки то току на входе AI? Если ошибка в монтаже или неаккуратное вмешательство к датчику, то возможно попадание +24 питания датчика прямо на вход AI. И тогда входной резистор сгорит? Как защититься? Если последовательно включение в цепь добавить предельно разрешенное датчиком R=270 Ом (с питанием =24В) , тогда на входном резисторе 100 Ом будет выделяться 0,42 Вт. Выдержит? Кто нибудь имел выход из строя AI по перегрузке от прямого попадания +24В?
    Начну с того, что аналоговый вход ПР200 имеет4 режима работы.
    В режиме 4-20ma падение напряжения на входе при 20ma -2,4в. Достаточно поставить параллельно входу стабилитрон на 3,3-4,7в. Нужно учитывать то, что через стабилитрон пойдёт небольшой ток утечки до напряжения его открытия, и соответственно подобрать его марку.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Достаточно поставить параллельно входу стабилитрон на 3,3-4,7в. ...небольшой ток утечки
    Судя по вялой реакции на вопрос никто токовый аналоговый вход не защищает. Это конечно усложняет внешнюю обвязку и если ставить защитный стабилитрон то объявленная точность измерения уже ничего не значит. И всё же при низкой культуре обслуживания, присущей объектам использования ПР200, страшновато что AI сожгут, это несложно сделать.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Подскажите как с экрана ПРки выставлять параметры в ФБ "интервальный таймер с маской недели"?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подскажите как с экрана ПРки выставлять параметры в ФБ "интервальный таймер с маской недели"?
    Никак. Писал для этой цели макрос.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Прошу помощи в решении задачи по автоматизации системы освещения. Само управление светильниками вопросов не вызывает, если в атономном режиме (от контроллера). А вот "предусмотреть возможность дистанционного управления режимами освещения из диспетчерской" я не совсем понимаю каким образом сделать. Я сам электрик, так что с сетями/интерфейсами/протоколами не очень.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lionx92 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помощи в решении задачи по автоматизации системы освещения. Само управление светильниками вопросов не вызывает, если в атономном режиме (от контроллера). А вот "предусмотреть возможность дистанционного управления режимами освещения из диспетчерской" я не совсем понимаю каким образом сделать. Я сам электрик, так что с сетями/интерфейсами/протоколами не очень.
    Ставите плату ВТПР200 , устанавливайте на смартфон Каскаду https://play.google.com/store/apps/d...kablov.kascada
    рядом с Пр200 ,а потом со своего телефона отправляете СМС с нужной командой .
    Или тяните провода в диспетчерскую ,а там ставьте панель ИП320 с RS485
    Последний раз редактировалось rovki; 26.05.2016 в 12:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Вопрос снят - слаботочники по всем сигналам разрулили. У меня как гора с плеч. Система комплексная, так что там куча всякой информации, помимо моей будет гулять туда-сюда. По расстоянию: наверное далеко. Сейчас решается вопрос с 4G модемом (непонятно какого оператора брать), а в перспективе вроде должны оптику подтянуть.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lionx92 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помощи в решении задачи по автоматизации системы освещения. Само управление светильниками вопросов не вызывает, если в атономном режиме (от контроллера). А вот "предусмотреть возможность дистанционного управления режимами освещения из диспетчерской" я не совсем понимаю каким образом сделать. Я сам электрик, так что с сетями/интерфейсами/протоколами не очень.
    Сильно зависит от того что именно будете автоматизировать. Офис, цех, район города.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сильно зависит от того что именно будете автоматизировать. Офис, цех, район города.
    И как далеко от этого обьекта(где стоит ПР) находится диспетчерская
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А причем тут модем и ПР200?
    электронщик до мозга костей и не только