Мне кажется меня не совсем правильно поняли, постараюсь поточнее описать суть процесса.
Имеется накопительный бак из которого с течением времени бесследно исчезает вода, контроль уровня в баке производится тремя кондуктометрическими сигнализаторами уровня ( условно "верхний", "Средний", "Нижний")
Долив воды в бак осуществляется через трубу врезанную в бак на которой в свою очередь установлен электромагнитный, нормально закрытый клапан.
Допустим что бак начинает опорожняться:
сперва остается без воды верхний датчик- клапан не должен открываться, бак продолжает опорожняться, без воды остается средний датчик уровня- в этот момент должен открыться электромагнитный клапан, теперь бак начинает заполняться, вода в баке достигает среднего датчика уровня, но при этом клапан не должен закрыться, наполнение бака продолжается и вода достигает верхнего датчика уровня вот тут клапан должен закрыться.




Ответить с цитированием