Страница 58 из 478 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Для vovann2105 схема управления скважинным насосом по датчикам давления и сухого хода.С диагностикой частоты включения двигателя и индикацией состояния датчиков, а так же с возможностью установки задержки на включение и выключение.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2010 в 11:03.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Для людей занимающихся ремонтом ,строительством и участвующих в жизни форума http://homemasters.ru/forum/main.html делаем бесплатные проекты на базе ПР110 для расширения областей применения ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.12.2010 в 23:08.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    вот сообщение с этого форума "Здравствуйте.

    Я в электрике на уровне новичка, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать следующее:
    - Есть три отдельные зоны освещения в потолке, например зона 1, 2 и 3.
    - Есть три отдельных датчика движения (1, 2 и 3 соответственно), каждый из которых включает свою зону освещения.
    - Каждую зону освещения можно включить отдельным выключателем (1, 2 и 3 соответственно), при этом датчик движения срабатывать не будет, если освещение включено.
    - Как я понимаю, до этого все не сложно. А вот теперь самое интересное: Все три зоны освещения можно одновременно включить и выключить еще одним выключателем (переключателем) из трех разных мест в коридоре, при этом датчики движения при включенном освещении срабатывать не должны.

    Такое возможно? Если да, то как?

    Заранее, спасибо... "
    А вот решение
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Bigdelfin Ваша схема.Вы не дали задания что хотите сделать ,поэтому не стал разбираться с тем что вы сделали в начале ,а лишь добавил блокировку на выходы ,которая исключает появление двух "1" на двух выходах одновременно.Если дадите полное ТЗ ,то будет новый проект рабочий и проверенный через 15мин.Если я Вас правильно понял то проверьте.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    спасибо большое! но получается что 2 насоса всегда включены (это я ввод не так дал)
    уточняю -
    дп1=откл то н1=вкл н.ав=откл
    дп1=вкл то н1=откл н.ав=вкл
    и еще - вкл н.ав с задержкой в 1ч (так как насос н1 периодически отключается и включается самостоятельно на 15 минут и дп1 (датчик потока) соответственно реагирует на это)
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 16.12.2010 в 18:18.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigdelfin Посмотреть сообщение
    спасибо большое! но получается что 2 насоса всегда включены (это я ввод не так дал)
    уточняю -
    дп1=откл то н1=вкл н.ав=откл
    дп1=вкл то н1=откл н.ав=вкл
    несколько не привычно ,у вас и вход Н1 и выход Н1 так же называется ,держите то что озвучили .Дали бы суть всей задачи .Сомневаюсь что правильно используете тон и тоф.Если стесняетесь ,то можно в личку ТЗ.И термины -типа нормально вкл. и выкл могут запутать вас.Расшифруйте что значит Н1 и Дп1 на входе.Настаиваю на полном задании (оно же простое) ,я ж не часто имею дело с насосами.А то так мы сто вариантов наплодим.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.12.2010 в 18:42.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    уряяя, спасибо огромное
    еще бы функции - копировать, вставить, отменить действие и тд добавили в программу, а то неудобно без них!!!
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 16.12.2010 в 19:00.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    [QUOTE=Bigdelfin;51635]уряяя, спасибо огромное
    еще бы функции - копировать, вставить, отменить действие и тд добавили в программу, а то неудобно без них!!![/QUOTE
    Обрашайтесь и помните о чем договорились.

  9. #9
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigdelfin Посмотреть сообщение
    уряяя, спасибо огромное
    еще бы функции - копировать, вставить, отменить действие и тд добавили в программу, а то неудобно без них!!!
    На днях появится новость. Ждите.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    проект 8-канального таймера на базе пр110 12\8 сделан с помощью овен лоджик 14 версии.можно задавать время задержки включения и длительность импульса с помощью дешифратора уставок .8 уставок на время задержек и 8 уставок на длительность импульсов на каждый канал.Выбор уставок по 3 входам ПР.
    К сожалению не грузится на форум 2мб архив Не дают развернуться человеку ,то стек, по переменных мало,то вот теперь .
    Придется через файлообменник http://files.mail.ru/9SDHBB
    Последний раз редактировалось rovki; 18.12.2010 в 11:29.

Страница 58 из 478 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •