Страница 56 из 478 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ДЛЯ nb1979 -управление насосами ,
    Огромное спасибо!
    Всё более менее понятно (по частям).
    В целом пока не очень, буду разбираться...

    PS: я такое и за 2 дня не соорудил бы

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    немного описания .при включении питания старт сразу ,если не включен не один насос тумблером(вх7,8) .после каждого переключения анализ через время Ton есть ли давление.если нет ,переключаем на противоположный насос и ждем время Ton ,проверяем есть ли давление ,если нет то выключаем насосы.при включении в ручную насосов (7,8) -включается соответствующий насос ,при включении 2 насосов(одновременно) ,срабатывает блокировка ,не один не включается.перезапуск схемы в случае неисправности 2-х насосов по кнопки пуск или передернуть питание.сделать автоматический перезапуск можно .,но не желательно,не устранив причину.
    есть возможность изменять уставку времени работы насосов (вход4) .время задается в мсек(3600000 -1час) и проверять индикаторы неисправностей -вход6.ну остальное как просили.

  3. #3

    Red face светофоры

    давно хотел отчитаться за светофоры. все готово, все работает уже 3 месяца. притензий от заказчика нет. вот фотка с места, на ней показан выезд из гаража. слева светофор, который горит зеленым, также видна пара фотоэлементов. так что, пры в массы!!!!
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergh_Cherenkov Посмотреть сообщение
    давно хотел отчитаться за светофоры. все готово, все работает уже 3 месяца. притензий от заказчика нет. вот фотка с места, на ней показан выезд из гаража. слева светофор, который горит зеленым, также видна пара фотоэлементов. так что, пры в массы!!!!
    А схема сильно отличается от первоначальной?

  5. #5

    По умолчанию нет

    все так как в последнем посте. ничего не менял, так и прошил пр.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Для Sergh_Cherenkov пример как можно было бы организовать внешнею "энергонезависимую память" для уставок (8штук) ,если бы выход у ПР был бы с переключающимися контактами или с доб.реле на выходе(внешним) .входные диоды по "или" нарисовал в другой теме.Если нужно больше Фб то ставьте параллельно по входам еще дешифраторы уставок .
    Схема что то не грузится на форум,только картинки ,наверное лимит использовал
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 29.11.2010 в 17:20.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    схема задатчика-эмулятора для проверки алгоритма работы пр,плк.есть возможность задать 8 последовательностей сигналов по 8 выходам (имитация сигналов с концевиков) записав в макрос последовательность "0" и"1" .можно остановить генерацию или сменить скорость ,меняя код на входах 2,3,4.есть сброс в исходное состояние.проект для пр110 12\8.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    новая схема кодового замка с макросами.есть 3 кнопки ввода кода,кнопка вызова и скрытые 3 переключателя смены кода(8-комбинаций).суть работы замка.нажатие нужного количества раз на каждую из 3 кнопок в любой последовательности (в схеме установлен код 372) это означает -нажать 3раза 1кнопка ,7раз-2кнопка,2раза-3 кнопка и дверь откроется (замок ).время ввода кода 30сек.после чего схема(код) сбрасывается.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2010 в 10:35.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию кости

    Игра "Кости" для пр110 12\8 с использованием макроса "пиковый индикатор"
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2010 в 11:55.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый вечер, Анатолий Геннадьевич.
    Не первый вечер я сижу и упражняюсь с ПР, но результат лишь в общих чертах напоминает желаемое. Не хватает знаний и главное ОПЫТА, а методом тыка черезвычайно долго получается.Куча никак не решающихся задач привела меня на страницы этого форума. Приятно был удивлен глубине Вашего познания данного вопроса. Решил обратиться к Вам с просьбой помочь в разработке программки для своего станка.
    Если позволите и (позволяют ли правила этого форума не знаю, извините..)я напишу чего пытаюсь добиться:

    О входах:
    I1- кнопка СТОП, останов всго, (на выходах устанавл. 0)
    I2- выбор режим работы станка: только резец.
    I3- выбор режим работы станка: только фреза
    I4- концевик стартового положения резца
    I5- резерв
    I6- концевик установки детали на станок
    i7- концевик стартового положения фрезы
    i8 -концевик положения фрезы после обработки
    ВЫХОДЫ:
    Q1- вкл. мотора вращения фрезы
    Q2- вкл. прижима заготовки
    Q3- вкл. привода движения резца
    Q4- вкл. привода движения фрезы

    Последовательность работы следующая: заготовка помещенная в станок замыкает концевик на вх.6 лог.1, происходит проверка стартового положения ножа вх.вх4 и фрезы вх.7 -----при этих условиях включается Q2 (зажимаем заготовку), далее, если выбран переключателем режим только резец ( на вх.2 лог 1) с регулируемой задержкой включается привод резца (выхQ3) на регулируемый период времени, через указанный период резец возвращается в стартовое положение и по замыканию концевика на входе i4 происходит отпускается зажим заготовки и окончание рабочего цикла.
    если выбран режим и фреза и резец( т.е. на входах I2 и I3 уровень 0),
    происходит описанное выше движение резца и по окончании обработки резцом вкл. выход Q1(привод мотора фрезы) и Q4 9привод движения фрезы) обработка происходит до включения концевика на входе I8.
    Включение концевика по входу I8 выключает подачу фрезы, но оставляет вращение мотора, а по достижении концевика стартового положения фрезы I7 и его включении отключаются все выходы и разжимается деталь.
    В третьем режиме: только работа фрезой.( когда на I3 подается 24 в.) включается только фреза и ее движение т.е. выходы Q1 и Q4 получают ранее описанный цикл. по окончании всех обработок вне зависимости от режимов, заготовка расжимается и станок готов к следующему циклу.
    Часть програмки реализовал, но вопрос с опросом стартового положения концевиков во время рабочего периода пока неясен. пытался сделать в программе ( мне более как чайнику она понятна), но посылать файл для рассмотрения думаю нет смысла....

    Если сочтете возможным, попытайтесь пожалуйста сотворить программку.
    С уважением, Николай.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:12.