сгорел Pic18 в ПР110,не выдержал "издевательств",так что схемы проверять не на чем -горят все выходные светодиоды и греется стабилизатор. -это тот Пр на котором проверял(частично) приведенные примеры,второй ПР110 ,что брал и поставил в линию работает без проблем.
Уважаемый Dimasa ваш пример заполнения 2 емкостей(самый простой) с
поплавковыми датчиками и диагностикой их.Опорожнение емкости можно осуществлять через электроклапана отсечного типа.Для этого схему можно доработать,убрав диагностику на выходе Пр и поставить туда управление клапанами.смотрите 2 пример с ручным управлением опорожнения (оператором) если нужен другой алгоритм -телеграфируйте.
Последний раз редактировалось rovki; 15.06.2010 в 21:16.
схема приоритетного выключателя(включателя)
вход1-наивысший приоритет,вход2,вход3,вход4-низший приоритет
выходы 1-4 приоритетные выходы -соответственно.
при любой комбинации на входе включается только один выход ,соответствуюший наивысшему приоритету входного сигнала.
Схема таймера с задержкой включения и паузой(блокировкой)
ст1-время задержки включения,сек
ст2-длительность включения,сек
blink1-генератор 1гц.
Есть режим -одиночный импульс или цикл
на улице жара,засуха,напор воды маленький. схема экономичной поливалки ,когда напора не хватает на все поливалки ,включаем их по-очереди в автоматическом режиме в определенное время и в течении заданного времени полива управляем 4-электроклапанами или можно в ручном режиме управлять процессом .Время начала полива устанавливается от момента включения питания ПР110 с суточным циклом.
Если центральный водопровод,то схема1,если нужно включать насос то схема2-на 3канала.
Последний раз редактировалось rovki; 08.07.2010 в 14:15.