Страница 43 из 478 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    вот это уже ближе.только от кого запитать пр.и еще вопросик ,на разных вводах может быть сдвиг фаз между фазами а-а,б-б,с-с.?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 17:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Делаю иногда АВР для себя, контроль фаз на обоих вводах, выбора основного ввода нет (вроде как сеть изначально проектируется с учётом нагрузок), переключение на резерв "мгновенное", обратно с задержкой. Не шибко экономлю на комплектующих, контроль фаз на импортном реле. (наши ел подводили, и алгоритм у них не очень)
    Кнопок-лампочек нет, вообще ничего нет, только информация с контроля фаз через контроллер на скаду, а контроллер на бесперебойнике на 24v

    Самый полезный наворот который пришлось туда вставить, это сообщение с предложением вызвать электриков и депремировать энергетика, если на резерве долго работаем, или его вообще нет. Надоело при отключениях бегать по цеху и искать где резерв отрубили, лампочки на шкафу так не действуют.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.05.2010 в 17:08.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    а я бы поставил 2 трехфазных выпрямителя(на ввода)-6 диодиков и через два диода(или) на питание пр(постоянка=220)
    вот чем ,чем а силовым сетями электропитания не занимался ,к сожалению.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 17:37.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    точно не знаю ,но штатные ип работают с постоянкой.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    уважаемый ,максим ,прошла неделька ,может что прояснилось с моим вопросом(проектом) ?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Привожу макро блок Указатель фаз с непрерывным контролем обрыва фазы и чередования ,
    вход1,2,3- вазы ABC
    вход4-сброс аварии,после восстановления обрыва, обрыв -если фазы нет больше 0,5 сек.
    выход1-сигнал "прямое направление"
    выход2-сигнал "обратное направление"
    выход3-обрыв фазы
    можно сделать два блока для контроля двух вводов для авр
    Для проверки схемы использовал внутренний генератор собранный по схеме ниже .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 19.05.2010 в 15:23.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    схема 3-фазного генератора ,частота 15гц.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2010 в 10:14.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    уважаемый ,максим ,прошли 2 недели ,может что прояснилось с моим вопросом(проектом) ?

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    схема регулятора мощности(освещения ,нагрева) с совместным использованием твердотельного реле Hd2544va
    вход1- кнопка вкл\выкл и регулирование мощности
    при кратковременном нажатии кнопки выходы (1-4) переходят в состояние
    вкл\выкл ,при удержании кнопки более 1сек выходной код начинает увеличиваться ,при отпускании кнопки уровень мощности сохраняется,если еще раз нажать кнопку выходы отключатся. при кратковременном нажатии кнопки вкл\выкл ,установленная мощность сохраняется ,те при выкл =0,при вкл=уставке.
    на выходы пр необходимо поставить резисторную сетку R-2r (как в цапе) и подключить к твердотелки.
    таким образом получаем регулятор мощности с фазо импульсной модуляцией и управлением одной кнопкой(сигналом)
    R -порядка 100 ком.
    в данной схеме при коде =0000 -сопротивление макс,при 1111(реле замкнуты) -сопротивление мин.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 22.05.2010 в 18:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    схема регулятора мощности(освещения ,нагрева) с совместным использованием твердотельного реле Hd2544va
    вход1- кнопка вкл\выкл и регулирование мощности
    при кратковременном нажатии кнопки выходы (1-4) переходят в состояние
    Молодец!
    Вот только, если брать автора вопроса, самое дорогое реле с управлением пер. резистором стОит 531руб, а ПР110 - 1711руб. Прибавьте стоимость монтажа обвязки резисторами по схеме R-2R.
    Установить стандартный димер с управлением 0..10В будет проще и дешевле. А существующее реле - положить в коробочку до лучших времен.

    P.S. Если есть пуговицы, и они не подходят к новому костюму - может лучше купить новые пуговицы, а не переделывать костюмчик

Страница 43 из 478 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя