анатолий, еще вопросик, который нам поможет разобраться.
посмотрите, пожалуйста, на нижнюю сторону верхней платы. на ножках разъема программирования впаян навесным монтажем резистор?
с обратной стороны напаяна перемычка и что то между ног разьема.
спасибо. этой информации достаточно.
последние примеры созданы в 1.0.0.5 версии?
писал проект в 1005 на одном компе ,потом через флешку переносил на другой комп ,там сначала была версия 1003,сейчас стоит 1005 с него записывал в пр.
маленький вопросик.минимальное время выполнения цикла пр порядка 3мс,
минимальные уставки времени генераторов,формирователей 10мс.если ставлю 10мс ,значит обработка времени идет 3-4 цикла пр.что будет с пр(прошивкой) если цикл выполнения программы станет больше времени уставок.т.е пр придется выполнять в одном цикле мин. два события ?установка выхода фб в 1, а потом,в этом же цикле ,в "0"?есть ли ограничения на количество вложенных прерываний при отработке временных интервалов фб.?
Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2010 в 12:17.
еще маленький вопросик .какой критерий у овен лоджик максимального количества блоков.а если количество блоков чуть меньше ,как овен лоджик узнает о переполнении стека в пр.и что он может сделать .?
Количество блоков, глубина стека, занятая память - это разные понятия.
Количество блоков оценивается просто пересчетом их. Максимальное количество в данном интерпретаторе - 63, ограниченного, по сути, мощностью применяемого микропроцессора. Ошибка выдается при записи программы в прибор при переполнении.
Вообще весь анализ корректности пользовательской программы происходит на верхнем уровне в ПО OWEN Logic. В том числе и уровень стека.
Идеология - компиляция кода пользователя в ПО OWEN Logic в фоновом режиме. Поэтому в ПР код уже попадает "проверенный".