Страница 40 из 478 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    да действительно,после добавления нескольких элементов(связей) появляется сообщение о достижении максимального количества блоков,но если их убрать и попытаться записать снова ранее записанную прогу появляется сообщение "не удалось определить версию прибора",хотя при попытке записать по верх простой проект,это удается хотя не всегда.
    но самое печальное ,что записав проект "макро кнопочный задатчик" схема работает не стабильно даже без воздействия на входа.может сбросить ранее установленные режимы спустя любое время.
    память то не вся использована может чуть-чуть добавить стек или чего-то еще?
    Такое наблюдал еще 1,5 месяца назал санреал на своем ПР.(переключение выходов),тогда не нашли причину и похоже сейчас будет тишина.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2010 в 18:18.

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Такое наблюдал еще 1,5 месяца назал санреал на своем ПР.(переключение выходов),тогда не нашли причину и похоже сейчас будет тишина.
    Посмотрим во вторник, когда на месте будут все инженера.

  3. #3
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    анатолий, еще вопросик, который нам поможет разобраться.
    посмотрите, пожалуйста, на нижнюю сторону верхней платы. на ножках разъема программирования впаян навесным монтажем резистор?

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    с обратной стороны напаяна перемычка и что то между ног разьема.

  5. #5
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    спасибо. этой информации достаточно.

  6. #6
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    последние примеры созданы в 1.0.0.5 версии?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    писал проект в 1005 на одном компе ,потом через флешку переносил на другой комп ,там сначала была версия 1003,сейчас стоит 1005 с него записывал в пр.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    маленький вопросик.минимальное время выполнения цикла пр порядка 3мс,
    минимальные уставки времени генераторов,формирователей 10мс.если ставлю 10мс ,значит обработка времени идет 3-4 цикла пр.что будет с пр(прошивкой) если цикл выполнения программы станет больше времени уставок.т.е пр придется выполнять в одном цикле мин. два события ?установка выхода фб в 1, а потом,в этом же цикле ,в "0"?есть ли ограничения на количество вложенных прерываний при отработке временных интервалов фб.?
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2010 в 12:17.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    еще маленький вопросик .какой критерий у овен лоджик максимального количества блоков.а если количество блоков чуть меньше ,как овен лоджик узнает о переполнении стека в пр.и что он может сделать .?

  10. #10
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    еще маленький вопросик .какой критерий у овен лоджик максимального количества блоков.а если количество блоков чуть меньше ,как овен лоджик узнает о переполнении стека в пр.и что он может сделать .?
    Количество блоков, глубина стека, занятая память - это разные понятия.
    Количество блоков оценивается просто пересчетом их. Максимальное количество в данном интерпретаторе - 63, ограниченного, по сути, мощностью применяемого микропроцессора. Ошибка выдается при записи программы в прибор при переполнении.

    Вообще весь анализ корректности пользовательской программы происходит на верхнем уровне в ПО OWEN Logic. В том числе и уровень стека.
    Идеология - компиляция кода пользователя в ПО OWEN Logic в фоновом режиме. Поэтому в ПР код уже попадает "проверенный".

Страница 40 из 478 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •