Приоритет у входов R ,потом S,потом C![]()
![]()
Приоритет у входов R ,потом S,потом C![]()
![]()
Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 22:48.
электронщик до мозга костей и не только
Техническое задание.
Спроектровать станцию управления насосами горячей воды. 3 насоса 30 кВт. Предусмотреть в шкафу вентилятор, потому что в котельной бывает температура до 70 С. Должно быть ручное включение и выключение насосов, и индикация какой насос работает.
Алгоритм переключения насосов. Насосы функционально делятся на основной, регулирующий, резервный. Основной работает постоянно с частотой 50 Гц, регулирующий работает по обратной связи по давлению, резервный включается вместо неисправного основного или регулирующего.
Начало цикла. Первый насос работает в качестве основного, второй в качестве регулирущего, третий - резервный. Второй и третий функционально меняются еженедельно. Через месяц первый насос становится резервным, второй - основным, третий - регулирующим. То есть второй насос работает постоянно, а третий и первый еженедельно меняются фугкциями. Еще через месяц основным насосом становится третий насос, первый - регулирующий, второй - резервный. Третий работет постоянно, первый и второй еженедельно меняются.
На дверцу вывести индикацию сеть, авария, частоту, давление (панель ПЧ), аварийны стоп, индикацию работы насосов, кнопки пуск и стоп на каждый насос.
Вариант проекта управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ на базе макросов ППЗУ
К сожалению не лезет на форум ,всего 1мб в архивных .Придется отсылать автору через почту ,а остальные пользователи скажут спасибо администрации форума ,что на протяжении стольких лет не удосужились увеличить обьем вложенийА еще хотят макросы в макросе сделать
Вот только фото на память
Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2012 в 17:00.
электронщик до мозга костей и не только
Краткое пояснение к проекту =
Есть два режима -ручной и автоматический .Есть кнока пуск и кнопка стоп .Кнопка пуск -запускает автоматический режим переключения насосов (основной ,от ПЧВ и резервный),кнопка стоп переводит схему в ручной режим.
есть 3 входа с датчиков неисправности насосов
есть кнопки 6шт (3вкл\3выкл) -многофункциональные -в автоматическом режиме позволяют выключать из списка работающих насосов ,тот который сломался .То есть при поломке насоса в автоматическом режиме схема сама исключит его из ротации ,но при этом вырабатывается сигнал АВАРИЯ .Оператор должен выключить из списка неисправный насос (нажать соответствующую кнопку) ,при этом сигнал аварии снимется -можно демонтировать насос .После ремонта и установки следует включит его в список ,нажатием на кнопку соответствующую .
Выходы -3 выхода на пускатели 50гц и 3 выхода на пускатели ПЧВ ,соединенных необходимым образом.Между вкл\выкл одних и других пускателей установлена задержка .Кроме того есть выход ЗАПУСК ПЧВ .
и выход АВАРИЯ.
В ручном режиме возможно вкл\выкл любой насос от сети 50гц.
Дополнительно в схеме реализован дополнительный анализ работы насосов .При поломки одного(любого) насоса ,оставщиеся два продолжают переключаться(один от сети ,другой от ПЧВ) .При поломке 2 насосов(любых из 3),работает только целый насос от сети.
Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2012 в 19:28.
электронщик до мозга костей и не только
Уважаемые пользователи ПР ,не пишите мне в личку и на мыло просьбы выслать те или иные проекты .Все проекты берите на форуме ,в этой теме ,бесплатно или пишите ТЗ (будет время и желание сделаю сам или другие пользователи помогут),но то же в теме.А за проекты по почте начну брать деньги .И если ваши проекты не лезут на форум ,то обрашайтесь к администрации форума ,это не моя компетенция .
Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2012 в 20:14.
электронщик до мозга костей и не только
Добрый вечер тоже очень интересует управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ. Неужели нельзя увеличить обьем файлового архива на форуме. Админы мы уже созрели. С уважением Александр
Немного упростил Станцию -вот фото
электронщик до мозга костей и не только
Ссылка на файлообменникпроекта -насосная станция с ПЧВ
электронщик до мозга костей и не только
Макрос управления двухпозиционной заслонкой![]()
описание внутри
Имеет три команды управления
1-открыть
2-закрыть
3-изменить положение на противоположное состояние .
Нужно задать время хода заслонки (максимальное) ,для работы диагностики
Последний раз редактировалось rovki; 24.10.2012 в 23:00.
электронщик до мозга костей и не только
Вот родил для Василия макрос R|F триггера на логических элементах
электронщик до мозга костей и не только