Страница 261 из 478 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Приоритет у входов R ,потом S,потом C
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 22:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Техническое задание.


    Спроектровать станцию управления насосами горячей воды. 3 насоса 30 кВт. Предусмотреть в шкафу вентилятор, потому что в котельной бывает температура до 70 С. Должно быть ручное включение и выключение насосов, и индикация какой насос работает.
    Алгоритм переключения насосов. Насосы функционально делятся на основной, регулирующий, резервный. Основной работает постоянно с частотой 50 Гц, регулирующий работает по обратной связи по
    давлению, резервный включается вместо неисправного основного или регулирующего.
    Начало цикла. Первый насос работает в качестве основного, второй в качестве регулирущего, третий - резервный. Второй и третий функционально меняются еженедельно. Через месяц первый насос становится резервным, второй - основным, третий - регулирующим. То есть второй насос работает постоянно, а третий и первый еженедельно меняются фугкциями. Еще через месяц основным насосом становится третий насос, первый - регулирующий, второй - резервный. Третий работет постоянно, первый и второй еженедельно меняются.

    На дверцу вывести индикацию сеть, авария, частоту, давление (панель ПЧ), аварийны стоп, индикацию работы насосов, кнопки пуск и стоп на каждый насос.

    Вариант проекта управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ на базе макросов ППЗУ
    К сожалению не лезет на форум ,всего 1мб в архивных .Придется отсылать автору через почту ,а остальные пользователи скажут спасибо администрации форума ,что на протяжении стольких лет не удосужились увеличить обьем вложенийА еще хотят макросы в макросе сделать
    Вот только фото на память
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2012 в 17:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Краткое пояснение к проекту =
    Есть два режима -ручной и автоматический .Есть кнока пуск и кнопка стоп .Кнопка пуск -запускает автоматический режим переключения насосов (основной ,от ПЧВ и резервный),кнопка стоп переводит схему в ручной режим.
    есть 3 входа с датчиков неисправности насосов
    есть кнопки 6шт (3вкл\3выкл) -многофункциональные -в автоматическом режиме позволяют выключать из списка работающих насосов ,тот который сломался .То есть при поломке насоса в автоматическом режиме схема сама исключит его из ротации ,но при этом вырабатывается сигнал АВАРИЯ .Оператор должен выключить из списка неисправный насос (нажать соответствующую кнопку) ,при этом сигнал аварии снимется -можно демонтировать насос .После ремонта и установки следует включит его в список ,нажатием на кнопку соответствующую .
    Выходы -3 выхода на пускатели 50гц и 3 выхода на пускатели ПЧВ ,соединенных необходимым образом.Между вкл\выкл одних и других пускателей установлена задержка .Кроме того есть выход ЗАПУСК ПЧВ .
    и выход АВАРИЯ.
    В ручном режиме возможно вкл\выкл любой насос от сети 50гц.
    Дополнительно в схеме реализован дополнительный анализ работы насосов .При поломки одного(любого) насоса ,оставщиеся два продолжают переключаться(один от сети ,другой от ПЧВ) .При поломке 2 насосов(любых из 3),работает только целый насос от сети.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2012 в 19:28.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Уважаемые пользователи ПР ,не пишите мне в личку и на мыло просьбы выслать те или иные проекты .Все проекты берите на форуме ,в этой теме ,бесплатно или пишите ТЗ (будет время и желание сделаю сам или другие пользователи помогут),но то же в теме.А за проекты по почте начну брать деньги .И если ваши проекты не лезут на форум ,то обрашайтесь к администрации форума ,это не моя компетенция .
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2012 в 20:14.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Добрый вечер тоже очень интересует управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ. Неужели нельзя увеличить обьем файлового архива на форуме. Админы мы уже созрели. С уважением Александр

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Немного упростил Станцию -вот фото
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Ссылка на файлообменник проекта -насосная станция с ПЧВ
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Thumbs up

    Макрос управления двухпозиционной заслонкой описание внутри
    Имеет три команды управления
    1-открыть
    2-закрыть
    3-изменить положение на противоположное состояние .
    Нужно задать время хода заслонки (максимальное) ,для работы диагностики
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.10.2012 в 23:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Вот родил для Василия макрос R|F триггера на логических элементах
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот родил для Василия макрос R|F триггера на логических элементах
    Спасибо.

Страница 261 из 478 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •