Доработал ,теперь ТИК -0,1сек(точность счета) , макс. время работы более 100000часов.![]()
Доработал ,теперь ТИК -0,1сек(точность счета) , макс. время работы более 100000часов.![]()
электронщик до мозга костей и не только
Все так и сделано .Добавлена возможность задавать количество насосов(любого оборудования ,требующего резервирования) в системе (рабочих) от 1до 3 ,среди которых проводится ротация по времени наработки и возможность контролировать время наработки через сеть RS485.Кроме того появилась возможность задавать время до следующего профилактического обслуживания .Если насос проработал данное время -выдается сигнал и номер насоса(насосов).
Последний раз редактировалось rovki; 23.09.2012 в 19:47.
электронщик до мозга костей и не только
rovki смотрю Ваше творение! По моему программируемое реле как-то скромно звучит![]()
Самому понравился,правда логики много .Вот бы кто упростил ,оставив общий принцип
.Или предложил бы другую идею(принцип) выравнивания моторесурса при ротации.
насосов ,что бы не влияли суточные колебания ,праздничные ,сезонные разбора воды .Согласитесь ,что по времени (24 часа) ротация не обеспечит это (равномерный износ)-праздники ,каникулы ,полив,утечки ....(то,что не имеет цикличности).делают свое дело.
,мне так кажется ,хотя не дня не работал в этой сфере.
![]()
электронщик до мозга костей и не только
Моторесурс идеальный не возможно имхо реализовать. Так, что надо довольствоваться только одинаковой наработкой по времени.