    уважаемый сергей,вижу что ваш пример не абстрактный,а реально нужный вам.поэтому предлогаю свой очередной вариант,упрошенный до максимально возможного.минимум проводов (три входа и три выхода),но ваш алгоритм работы.проверена,работает на сто%.
    вход1-кнопка первого входа
    вход2-кнопка второго входа
    вход3- включение\выключение света (закрытие
    открытие двери изнутри) -две кнопки параллельно у каждой двери внутри ванной.
    выход1-открытие 1 замка
    выход2-открытие 2 замка
    выход3-освешение внутри ванной комнаты и параллельно лампочки "занято" снаружи у каждой двери.вот и все.теперь о нештатных ситуациях.
    1-нажал вход,но не вошел(не включил свет)-через 5 сек схема возврашается в исходное состояние.
    2-неисправность или отсутствие напряжение,войти нельзя по электр.кнопке,темно,выход только по механическому ключу .большенство электрозамков имеют мех.кнопку для открытия и замок(ключ) с другой стороны.так вот.
    замок ставится ключом во внутрь ванны и кнопкой наружу.поэтому замок при отсутствии напряжения может открываться изнутри ванны ключем или снаружи мех.кнопкой .пользуешься электр.кнопками -ни кто не войдет,а если механическими ,то соседка может зайти в ванну ,но не в вашу комнату и на оборот.другие усложнения не оправданы.мех.кнопки можно шильдиком прикрыть,чтоб соблазна не было.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2010 в 22:33.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    для алексей58
    вариант схемы управления насосной станцией.
    вход1-ручное включение насоса 1
    вход2-ручное включение насоса 2
    вход3-датчик давления 3-2
    вход4 -датчик давления 3,5-2,5
    вход5-датчик сухого хода
    выход1-включение\выкл.1 двигателя
    выход2-вкл\выкл 2двигателя
    выход3 -неисправность- первый датчик замкнут,а второй нет.
    первое ,основное требование равномерный износ насосов достигается одинаковым количеством циклов включения\выключения насосов,
    т,е второй насос включается повторно не при 2,5 а при 2,если нужен другой алгоритм или ввести дополнительно учет времени работы-пишите-доделаем.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 21:54.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    для алексей58
    второй вариант управления насосной станцией.добавлен анализ времени работы второго насоса(3,5-2,5) -если второй насос работает один более 10 минут включается на помощь первый насос для выравнивания времени работы. .после достижения 3,5 оба насоса выключаются и ждут 2 атм,потом оба включаются,после 3 выключается первый насос итд.можно и по другому выравнивать- по количеству срабатывания датчиков .
    в общем берите пр110 и реализуйте любой алгоритм управления насосами с этими датчиками.дешево и сердито(просто).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 22:07.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    последний вариант управления насосной станцией из двух насосов.
    каждый насос работает в штатном режиме (2-3 и 2,5-3,5) но каждый час меняется назначение насоса -основной\ резервный.путем коммутации датчиков давления.время подмены насосов можно установить другое(час,сутки,месяц)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2010 в 18:02.

  5. #5

    По умолчанию

    Очень благодарен,rovki. Как разберусь сразу напишу.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    можно добавить функциональную диагностику для набора статистики ,например,-считать количество включений каждого насоса в единицу времени.и при превышении заданного числа извешать оператора и считать количество таких случаев.или считать время работы двух одновременно насосов (макс.разбора),и.тд.можно ввести задержку на выключение второго насоса (2,5-3,5),тем самым увеличить возможное давление ,при определенных условиях.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2010 в 17:30.

  7. #7

    По умолчанию ???

    архивы скачал, спасибо. только вот формат..? скиньте пожалуйста ссылка на программу чтения этого формата.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    http://files.mail.ru/PZVZ4W это программа OWEN LOGIC для ПР110
    Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2010 в 21:14.

  9. #9

    По умолчанию

    Ага, разобрался. Установил программу Овен Logic. Только файл пока не открывается.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Разархивируйте,увидите расширение owl его и открывайте или попробуйте создать новый проект,задайте первый тип ПР110....,потом загрузите пример.Файл открывайте после запуска овен логик его командами меню.На всякий случай -это не рисунок,программа (схема) загружается в пр110 и поехали.