  1. #1581
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Еще один вариант макроса АВАРИЯ .8 входов,выход -десятичный код аварии,выход Общая авария (с маской,если нужно) ,выход Мерцающая авария,Выход число-импульсный ,показывает на каком входе авария количеством вспышек ,с приоритетом .Автоматический сброс аварий на выходе при отсутствии их на входе ,через заданное время Если нужно хранить сосотояние аварии большее время ,до сигнала сброс ,то на выход)1) ставится ячейка памяти ,как в примере
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1582
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Thumbs up

    Макрос целочисленной ячейки памяти со сбросомЗаписывает значение со входа на выход ,сохраняет значение на выходе при изменении значения на входе на "0"(целочисленный). Сбрасывается в "о" при сигнале на входе R.Может быть использован для сохранения аварийных ситуаций(в целочисленном формате).С ПАСХОЙ!!
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2012 в 23:10.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение

    Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
    Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.

  4. #1584

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.
    Таково было пожелание газовой службы.
    Последний раз редактировалось kolyan; 17.04.2012 в 12:39.

  5. #1585

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Таково было пожелание газовой службы.
    Я им говорил, что так неправильно, но они настаивали.
    Я бы с них какую-нибудь бумагу взял - потом крайних не найдете

  6. #1586
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    CEkip в вашей схеме когда должна гореть и не гореть лампа Реле аварии?И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #1587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    CEkip в вашей схеме когда должна гореть и не гореть лампа Реле аварии?И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
    Тут маленько не так. Когда исчезнет сигнал "Наличие напряжения в цепях защиты", то и реле защиты (Q2) будет отключено. Следовательно цепи управления ТДМ (тягодутьевые машины) будут разорваны - со входа I5 исчезнет сигнал. Далее включиться звуковая сигнализация и начнут мигать все световые индикаторы наличия аварий (Q3 ... Q8). Мигание всех индикаторов и обозначает исчезновения напряжения.
    А вот с запоминанием аварии по напряжению надо доработать. Спасибо за подсказку. Сделаю, чтобы все лампы оставались мигать до снятия первопричины.
    Сброс первопричины возможен только после того как со I5 исчезнет сигнал.

  8. #1588

    По умолчанию Управление приточной установкой с электрокалорифером

    Здрассте уважаемые!
    предлагаю на ваш суд проект ящика для управления приточной системой вентиляции. В основе - ПР110-220 (8 входов / 4 выхода)
    входы
    - включение
    - выключение
    - всякие аварии

    выходы
    - вентилятор
    - калорифер
    - привод заслонки
    - лампочка
    логика работы такова:
    - включаем приточку (пуск)
    первые 20с
    -- часто мигает лампочка
    -- срабатывает привод заслонки
    вторые 20с
    -- включается вентилятор
    -- редко мигает лампочка
    -- проверяется состояние линий аварии, связанных с вентилятором
    остальное время
    -- включается калорифер
    -- проверяются аварии, связанные с калорифером

    последовательность выключения (по кнопке "стоп") - обратная
    - выключается калорифер
    - через 20с выключается вентилятор (продувка калорифера)
    - закрывается привод

    прикладываю проект. Если интересно кому, могу схему ящика сбросить
    да, кста. мы таких ящиков дофига уже наделали. вродебы работают пока
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось astravent; 16.04.2012 в 14:57.

  9. #1589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astravent Посмотреть сообщение
    Если интересно кому, могу схему ящика сбросить
    да, кста. мы таких ящиков дофига уже наделали. вродебы работают пока
    Очень интересно

  10. #1590

    По умолчанию

    мыло напишите свое, сброшу.