Страница 112 из 478 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вношу свои 5 копеек в копилку схемных решений. макрос и схема сигнализации. будем использовать в проекте контроль утечки воды в фанкойлах. жду выход ПР-МИ485. так как нужно смотреть за 168 фанокйлами. кстати а как вытащить макрос из проекта?
    Находясь в редакторе макросов - "Меню -> Экспорт макроса в файл".

  2. #2

    По умолчанию Проба пера

    4-х разрядный реверсивный счетчик с двоичным выводом.
    и 4-х канальный суммирующий счетчик
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    УПС!! что то файлик на прикрепился?

  4. #4

    По умолчанию

    ну пот кажись получилось только макрос выложить не могу не пойму гуда его прячет по при сохранение макроса
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось игорь68; 02.09.2011 в 13:19.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Оригинально ,только вроде есть целочисленный реверсивный счетчик(CTN) уже ,только нужно добавить екстракт на выходе,как у вас .Во втором примере ,тоже есть счетчик с автосбросом в библиотеке .Недостаток схемы -при приходе одновременно нескольких имп. по разным входам они потеряются .
    Тогда уж ставьте на каждый канал счетчик (CTN) ,суммируйте по выходу и если нужно преобразуйте целочисленное значение в двоичный код (булевое значение) .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 17.09.2011 в 08:13.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Проект макроса -генератор пилы целочисленный ,есть вход разрешения работы ,вход задания времени квантования Tk(мс),вход величины ступеньки N,вход-сброс в ноль R. Время ступеньки Т=Tk *N.А так же примеры его использования .второй вариант -время квантования нарастает (обратная фукция) ,ступенька -константа.Третий вариант -время квантования постоянна ,а ступенька растет по факториалу .С использованием макроса -фильтра нуля и обратной связи
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2011 в 15:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2009
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!
    Суть вопроса такова - не реализовывал ли кто-нибудь аналоги функциональных блоков TON или TOF, но с дополнительным входом, который блокирует счет времени? Т.е. при подаче на этот вход логической единицы таймер "замораживает" отсчет времени и продолжает его после обнуления входа.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    были уже таймеры с паузой .Сложность в том что эти ФБ (тон,тоф) зависят от длительности входного импульса ,в отличие от ТР .Они как фильтры ,если импульс(пауза) короче чем время задержки ,то изменения на выходе не будет.А теперь что получается у вас.Импульс длительностью 100мс,например ,время задержки включения 50мс, а блокировка стоит 200мс и начинается после 20мс после прихода импульса .В вашем случае он должен появиться через 230мс,такое можно сделать на счетчиках ,без использования тон,тоф.Вот пример ,на скорую руку макроса задержки включения с паузой и сбросом.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TONP.rar (126.1 Кб, Просмотров: 69)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2011 в 18:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2009
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    такое можно сделать на счетчиках ,без использования тон,тоф.Вот пример ,на скорую руку макроса задержки включения с паузой и сбросом.
    Спасибо за подсказку! Честно говоря, не додумался считать импульсы BLINK'а. Ломал голову немного в другом направлении.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Знающие люди подскажите пожалуйста как реализовать с помощью одной кнопки без фиксации(т.е. используя один дискретный вход) следующее:
    При нажатии на кнопку запускаем устройство,при повторном нажатии на эту же кнопку останавливаем устройство.