4-х разрядный реверсивный счетчик с двоичным выводом.
и 4-х канальный суммирующий счетчик
Оригинально ,только вроде есть целочисленный реверсивный счетчик(CTN) уже ,только нужно добавить екстракт на выходе,как у вас .Во втором примере ,тоже есть счетчик с автосбросом в библиотеке .Недостаток схемы -при приходе одновременно нескольких имп. по разным входам они потеряются .
Тогда уж ставьте на каждый канал счетчик (CTN) ,суммируйте по выходу и если нужно преобразуйте целочисленное значение в двоичный код (булевое значение) .
Последний раз редактировалось rovki; 17.09.2011 в 08:13.
электронщик до мозга костей и не только
Проект макроса -генератор пилы целочисленный ,есть вход разрешения работы ,вход задания времени квантования Tk(мс),вход величины ступеньки N,вход-сброс в ноль R. Время ступеньки Т=Tk *N.А так же примеры его использования .второй вариант -время квантования нарастает (обратная фукция) ,ступенька -константа.Третий вариант -время квантования постоянна ,а ступенька растет по факториалу .С использованием макроса -фильтра нуля и обратной связи
Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2011 в 15:42.
электронщик до мозга костей и не только
Всем доброго времени суток!
Суть вопроса такова - не реализовывал ли кто-нибудь аналоги функциональных блоков TON или TOF, но с дополнительным входом, который блокирует счет времени? Т.е. при подаче на этот вход логической единицы таймер "замораживает" отсчет времени и продолжает его после обнуления входа.
были уже таймеры с паузой .Сложность в том что эти ФБ (тон,тоф) зависят от длительности входного импульса ,в отличие от ТР .Они как фильтры ,если импульс(пауза) короче чем время задержки ,то изменения на выходе не будет.А теперь что получается у вас.Импульс длительностью 100мс,например ,время задержки включения 50мс, а блокировка стоит 200мс и начинается после 20мс после прихода импульса .В вашем случае он должен появиться через 230мс,такое можно сделать на счетчиках ,без использования тон,тоф.Вот пример ,на скорую руку макроса задержки включения с паузой и сбросом.
Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2011 в 18:19.
электронщик до мозга костей и не только
Здравствуйте.
Знающие люди подскажите пожалуйста как реализовать с помощью одной кнопки без фиксации(т.е. используя один дискретный вход) следующее:
При нажатии на кнопку запускаем устройство,при повторном нажатии на эту же кнопку останавливаем устройство.
Заранее спасибо.