27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите
27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите
Уважаемый Василий ,так мы вроде на форуме находимся ,основная цель которого обмен опыта по использованию (применению) ,проектированию систем на базе оборудования Овен.Поэтому лучще написать вам ,и лучше выложить на форуме проект (схему) ,если не жалко ,что бы оценить сложность проекта ,его оптимальность ,посмотреть "руку мастера"...А коль уж появятся заинтересованные лица ,то можно в личке ответить и оговорить дополнительные вопросы (может быть и финансовые в том числе). Так что ,если это не реклама ,то смелее ,Вас оценят
![]()
электронщик до мозга костей и не только
Василий можно выслать на почту beloleg86@mail.ru проект на ПР. Есть идея заменить на некоторых котлах БУРСы
есть то оно есть. Но газотехнический может потребовать проект на замену БУРСа с экспертизой промбезопасности и прочими всеми вытекающими. Во всяком случае когда на одном из объектов хотел переделать ЩК-2 на ПРки и вместо Р-25 поставить ТРМ-12 мне такого наговорили что переделка потеряла всякий смысл. Дешевле было новые ЩК-2 купить.
"Добрый день!
Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию".
Вот вариант управления наполнения/опорожнения емкости .Добавлен анализ работы датчиков и вход управления наполнение\опорожнение .Добавил макрос анализа состояния датчиков уровня ,схему подкорректировалДанный макрос можно использовать в других проектах ,он анализирует 4 уровня .Если нужно меньше уровней ,то подключайте начиная с нижнего уровня(L),остальные не используйте.
Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2012 в 21:27.
электронщик до мозга костей и не только
Не входит. Но меняется схема котлового щита, следовательно нужен проект, экспертиза пром безопасности и новые ТУ, по которым надо переделывать весь газовый тракт согласно ПБ-529-03. При чем когда заикнулись о том чтобы Р-25 заменить на РС-29 наговорили в точности тоже самое.
Хотя есть мысль на одном объекте вместо четырех Р-25 проставить один ТРМ-148. А вообще скорей бы уже ПР-114 появились бы.
Последний раз редактировалось Мордорец; 06.04.2012 в 00:39.
Изините за молчание, был в командировке.
Прилагаю файл БУРС.