    Простой вопрос про запись сетевой переменной.
    Свойства переменной опрашиваемого устройства
    Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Как правильно организовать
    если я в локальную переменную запишу 1, как она станет 0.

    Есть задача ИПП120 считает импульсы с модуля МВ110 и перед началом счета надо счетчик на модуле сбросить, чтобы не было переполнения.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    Простой вопрос про запись сетевой переменной.
    Свойства переменной опрашиваемого устройства
    Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Как правильно организовать
    если я в локальную переменную запишу 1, как она станет 0.

    Есть задача ИПП120 считает импульсы с модуля МВ110 и перед началом счета надо счетчик на модуле сбросить, чтобы не было переполнения.
    Если вы про командную переменную, то она сбросится автоматически.
    Если про сброс счётчика, то через R_Trig, или через например таймер TP, с нужной длительностью (100-200ms)

    Вообще можно любую переменную присвоить с помощью SEL (fSEL), подав 1 на управляющий вход, через R_Trig.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2023 в 20:29.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если вы про командную переменную, то она сбросится автоматически.
    Если про сброс счётчика, то через R_Trig, или через например таймер TP, с нужной длительностью (100-200ms)

    Вообще можно любую переменную присвоить с помощью SEL (fSEL), подав 1 на управляющий вход, через R_Trig.
    Спасибо за ответ.
    В описании так и написано. В теории все понятно. Интересно практика использования Запуск записи. Чтобы корректно сбрасывался и не было ложных обнулений. Получу оборудование, начну эксперименты.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •