Добрый день. Если считать шаблон одним устройством, то ограничение на кол-во слейвов подключенных к сетевому интерфейсу -16, 2 интерфейса Master -32 шаблона. Но при большом кол-ве устройств на шине и сложном алгоритме начинает играть роль время цикла и опрос всех устройств на шине, приходится искать баланс, как-то так.
С уважением, Ревака Юрий.