    На сайте Hardella написано:

    Характеристики ПЛК110 М02

    Работа PRU программ проверялась на ОВЕН ПЛК110 М02.
    Количество PRU: 2 шт. PRU0 и PRU1
    Быстрые входы 1, 2, 3 и 4 заведены на PRU0

    Но в РЭ написано, что у ПЛК110-X.30[М02] и ПЛК110-X.32[М02] только 2 быстрых входа 1 и 2.

    Значит быстрые входы 3 и 4 доступны только в ПЛК110-X.60[М02] ? Учтено ли это в Hardella ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.01.2017 в 11:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    На сайте Hardella написано:...
    Значит быстрые входы 3 и 4 доступны только в ПЛК110-X.60[М02] ? Учтено ли это в Hardella ?
    Хороший вопрос. Вроде, раньше в теме кто-то говорил, что при загрузке PRUx.prg в ПЛК перестают работать "два не быстрых" входа.
    Может оказаться, что PRU0 подключено к двум быстрым входам и двум простым.

    Думаю, надо пробовать. Честно говоря, работу входов я не проверял (на моём ПЛК, кстати, тоже только 2 fast in).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос. Вроде, раньше в теме кто-то говорил, что при загрузке PRUx.prg в ПЛК перестают работать "два не быстрых" входа.
    Может оказаться, что PRU0 подключено к двум быстрым входам и двум простым.

    Думаю, надо пробовать. Честно говоря, работу входов я не проверял (на моём ПЛК, кстати, тоже только 2 fast in).
    Тогда я переадресую этот вопрос специалистам "ОВЕН".

  4. #4

    По умолчанию

    Вот то сообщение:
    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Перестают управляться 2 быстрых (ПЛК-110.32) и первые 2 простых входов. Вложение 26835
    Не заливать, конечно можно, но и генерировать нечем будет. Нафига тогда эти PRU предложили?
    Возможно, в этих ПЛК первые два простых входа тоже распаяны на PRU. Интересно, какая предельная частота оптронов там?
    Если так, то может оказаться, что за счёт PRU можно превратить 2 обычных входа в быстрые (ну, частота наверняка будет пониже, но всё таки).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Вот то сообщение:


    Возможно, в этих ПЛК первые два простых входа тоже распаяны на PRU.
    Не первые два, а возможно вторые два.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.01.2017 в 12:12.

  6. #6

    По умолчанию

    На всей линейке 110-хх первые 4 входа подключены к PRU. Но на некоторых моделях 2 оптрона не быстрые, а обычные.
    Предел по частоте обычных оптронов не превышает 5-10 кГц.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    На всей линейке 110-хх первые 4 входа подключены к PRU. Но на некоторых моделях 2 оптрона не быстрые, а обычные.
    Предел по частоте обычных оптронов не превышает 5-10 кГц.
    Получается во всей линейке 110-хх 4 первых дискретных входа доступны PRU, только входы 3 и 4 у двух моделей не быстрые.

  8. #8

    По умолчанию

    To В.Ситников. Сделал из ваших стандартных ФБ проект для PRU (см.вложение). К первым двум быстрым дискретным входам ПЛК110-Х.30 подключен энкодер (фазы А и В), к четырем быстрым дискретным выходам подключены два драйвера ШД.

    ШД нормально управляются, а с энкодером творится что-то непонятное. При медленном вращении вала энкодера считываемое значения принимает попеременно два состояния - 0 и 65535.

    Через конфигуратор энкодер опрашивается нормально.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.01.2017 в 14:27.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    При медленном вращении вала энкодера считываемое значения принимает попеременно два состояния - 0 и 65535
    Может, фазы перепутаны?

    Т.е. A или B фаза подключена к "in3" и блок постоянно думает, что "достигнута Z метка и сбрасывает значение position".

    Если сделать простые счётчики импульсов и считать in1, in2, in3, то оно ожидаемым образом работает?

    Собственно, у Sulfur получилось и встроенный блок использовать, и свой сделать: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233210

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Может, фазы перепутаны?

    Т.е. A или B фаза подключена к "in3" и блок постоянно думает, что "достигнута Z метка и сбрасывает значение position".

    Если сделать простые счётчики импульсов и считать in1, in2, in3, то оно ожидаемым образом работает?

    Собственно, у Sulfur получилось и встроенный блок использовать, и свой сделать: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233210
    Энкодер подключен к первому и второму быстрым дискретным входам ПЛК. Импульсы от энкоднра на входы приходят. Третий и четвертый входы ПЛК свободны.