Страница 378 из 478 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Помогите, пожалуйста, запрограммировать автомат света и вентиляции для туалета.
    вход - клавиша-кнопка
    выход 1 - лампочка
    выход 2 - вентилятор
    При нажатии на кнопку включается свет, а через 30 сек. включается вентилятор.
    Повторное нажатие на кнопку выключает свет, вентилятор при этом отключается через 7 минут.
    Если свет кнопкой не отключили, то через 15 минут и свет и вентилятор должны оключиться автоматически.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xix Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, запрограммировать автомат света и вентиляции для туалета.
    вход - клавиша-кнопка
    выход 1 - лампочка
    выход 2 - вентилятор
    При нажатии на кнопку включается свет, а через 30 сек. включается вентилятор.
    Повторное нажатие на кнопку выключает свет, вентилятор при этом отключается через 7 минут.
    Если свет кнопкой не отключили, то через 15 минут и свет и вентилятор должны оключиться автоматически.
    Вот набросал на скорую руку Автомат света.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Или такой вариант на скорую ногу (спать иду)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 26.08.2013 в 22:45.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    rovki и Василий, спасибо и за скороруковый и за скороноговый варианты

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию ПР110 для управления двумя скважинами

    Техническое задание.
    Имеется два скважинных насоса, к текущей системе добавили еще один
    насос для увеличения производительности. Насосы работают на емкость в
    которой три поплавка, при срабатывании поплавка верхнего уровня должен
    вклюиться один из насосов, при срабатывании среднего уровня в работе
    должны быть оба насоса. Срабатывание поплавка нижнего уровня
    используется в старой части схемы для блокирования повышающего насоса и
    аварийной сигнализации. Дополнительно заказчик желает чтобы был выбор
    режима работы, в автоматическом режиме по заполнении емкости в
    следующий раз работает другой насос. И чтобы была возможность выбрать
    принудительно какой из насосов работает первым. Старая схема работала
    только по верхнему поплавку. Сигнализация или защита по сухому ходу
    скважины не требуется, а также дополнительная защита (например тепловое
    реле) тоже не требуется.

    Расмотрев несколько вариантов предложили остановиться на
    ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч - это программируемое реле с часами реального
    времени (так сказать возможности про запас)

    Схема электрическая.
    Ну тут все линейно и просто, пара моментов выключатели QF7 и QF8 для
    наладки и проверки насосов принудительно в нормальном режиме должны
    быть выключены.

    Программа.
    Тут все просто для программиста, для остальных маленькие комментарии.
    Значит таймеры TON1-TON2 задержка включения насосов, обычно я еще
    добавляю задержку выключения секунд на 5. А вот третий таймер нужен для
    стартовой инициализации. Далее, в момент выключения по заднему фронту
    формируется импульс переключения. Если насос выбран принудительно ,
    произойдет их смена. Если переключить в момент работы, вот именно в
    этот момент и сработают таймеры задержки, для избежания гидроударов.

    Спасибо за внимание. Если сделаем то выложу фотографии.
    Вложения Вложения
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Вот спасибо ,молодцы когда выкладываете схемы и описания ...Маленькое пожелание - добавить функциональную диагностику ,хотя бы анализ работы поплавковых датчиков ,можно и моторесурс считать насосов .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Проекта как такового нет есть просто датчик ДД (токовый) и ПИД регулятор от Василия Кашубы, все этоуправляет КЗР подпитки котла ДКВР 10. А дискретные входы и выходы которые не задействованны работают на автоматику безопасности котла.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Проекта как такового нет есть просто датчик ДД (токовый) и ПИД регулятор от Василия Кашубы, все этоуправляет КЗР подпитки котла ДКВР 10. А дискретные входы и выходы которые не задействованны работают на автоматику безопасности котла.
    Востанавливаю историческую справедливость. Автор ПИД регулятора Олег Малышев, я занимался только модернизацией, мой макрос БУСП (блок управления сервоприводом).

  9. #9
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Уже больше года работает схема управления прессом Д2430, переделал еще 5 штук на управление ПР-кой. Есть мелочи которые хотелось бы доработать, но сильно напрягают тормоза при изменении схемы или прокладке новых связей. Прошу сильно не пинать, но что-то я наверно упустил - у меня много переменных, -они в основном тормозят процесс или еще что-то?
    Еще вопрос про расширение входов/выходов - есть какое-то готовое решение? Выходы, понятно, что можно дешифратор смастерить, а входы?
    А если вместо дешифратора второй ПР поставить? Кто-нибудь пробовал?
    Сейчас получаем сейчас регулируемый гидравлический насос. Управление производительностью - электрогидравлическое, собственным усилителем с шим-ом. 24 вольта. Но этот усилитель - собственный блочек, который ставиться на насос. Не уверен, что он долго проживет при неаккуратности наших работников. Хотелось бы подстраховаться и реализовать шим на ПР-ке. Мне нужен для этого пр с аналоговыми выходами и прилепить с нему твердотельное реле? Требуется 3 режима: отсутствие управляющего сигнала, 10-15% от минимума и максимальное напряжение. Желательно с каким-то более-менее плавным переходом между ними. Это реально выполнить на ПР-ке или не стоит и заморачиваться?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Задача связать два ПР1ХХ для расширения входов уже решена rovki хоть по аналоговому входу/выходу, хоть по дискретному. Правда у дискретного скорость низкая. И макрос ШИМ регулятора для ПР1ХХ, он же написал. Тема меня заинтересовала, но помочь не смогу, рано утром уезжаю в командировку, а сейчас нужно собираться.

Страница 378 из 478 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •