    Здравствуйте. Есть вопрос по шаблону ТРМ202. И по тестовому проекту для проверки. К ПР102 по RS485 будет подключено 9 шт. ТРМ202. Работать будут они в автономном режиме и на ПР будет собираться только информация об уставке, измеренной температуре на входе 1, состояние битов регистра STAT и, возможно, состояние выходного сигнала. Мне нужно убрать лишние регистры из опроса, и в проекте неиспользуемые переменные и логику почистить. Не могу понять, зачем в регистрах ТРМ два значения PV - Int16 и Float. И оба задействованы в тестовом проекте? А затем PV int преобразуется в float и вместе с полученным по сети PV_F выводится на экран. Ну, преобразование, если я правильно понял, связано с тем , что у ТРМ int знаковый. Но, зачем все это? Ведь, Float принят по сети и сразу выведен на экран. Без всяких преобразований. Или я торможу. И еще. В описании шаблона адрес PV1 - 4106, PV2 - 4108. А в самом шаблоне и в проекте 4105 и 4107, соответственно. Где неправильно?
    И, нужно ли сооружать алгоритм опроса каждого ТРМ отдельно (по таймеру?) или можно как-то проще сделать? Быстрых изменений температуры не будет. Ванны с растворами и печь сушильная.
    И еще к ПР102 по второму интерфейсу будет подключена ИПП120(мастер). Кроме всего прочего на панель нужны и сырые данные с ТРМов.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть вопрос по шаблону ТРМ202. И по тестовому проекту для проверки. К ПР102 по RS485 будет подключено 9 шт. ТРМ202. Работать будут они в автономном режиме и на ПР будет собираться только информация об уставке, измеренной температуре на входе 1, состояние битов регистра STAT и, возможно, состояние выходного сигнала. Мне нужно убрать лишние регистры из опроса, и в проекте неиспользуемые переменные и логику почистить. Не могу понять, зачем в регистрах ТРМ два значения PV - Int16 и Float. И оба задействованы в тестовом проекте? А затем PV int преобразуется в float и вместе с полученным по сети PV_F выводится на экран. Ну, преобразование, если я правильно понял, связано с тем , что у ТРМ int знаковый. Но, зачем все это? Ведь, Float принят по сети и сразу выведен на экран. Без всяких преобразований. Или я торможу. И еще. В описании шаблона адрес PV1 - 4106, PV2 - 4108. А в самом шаблоне и в проекте 4105 и 4107, соответственно. Где неправильно?
    И, нужно ли сооружать алгоритм опроса каждого ТРМ отдельно (по таймеру?) или можно как-то проще сделать? Быстрых изменений температуры не будет. Ванны с растворами и печь сушильная.
    И еще к ПР102 по второму интерфейсу будет подключена ИПП120(мастер). Кроме всего прочего на панель нужны и сырые данные с ТРМов.
    Добрый день.

    Пример создан как универсальный пример ввода/вывода всех вариантов информации, логика усложнена для возможности менять уставки как по месту и так и с панели и что бы при этом информация синхронизировалась. Часть логики связана с выводом и записью INT который в ТРМ знаковый а у ПР нет. Под конкретную задачу можно все ненужные регистры удалить. По регистрам нужно уточнить в РЭ, хотя примеры все проверялись, возможно где-то опечатка. Что касается обмена по RS можно выставить чтение по периоду для каждого устройства, а запись если нужно по изменению. Панель может брать данные которые прочитает ПР102.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    То есть, если мне нужна измеренная температура с ТРМ в формате float, я могу исключить все преобразования и просто читать из регистров ТРМ и использовать в проекте?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    То есть, если мне нужна измеренная температура с ТРМ в формате float, я могу исключить все преобразования и просто читать из регистров ТРМ и использовать в проекте?
    Да, просто читать регистр даже шаблон не нужен, пример больше ориентирован на управление из вне.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое. Все понятно. Могу теперь проект доделывать. А с адресами регистров PV придется в железе поэкспериментировать, когда доставят.

  6. #6

    По умолчанию

    А возможно вообще подключить к пр200 трм 32 по rs 485? Для работы в owencloud > owen opc . Если да , то нету ли шаблона ? Имеется пр200+пм210 и трм32
    Последний раз редактировалось shmnpay; 29.04.2021 в 22:14.

  7. #7

    По умолчанию

    Если есть RS485 то можно, делал как-то, но есть не все параметры, добавите сами нужные
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip TRM32.zip (3.1 Кб, Просмотров: 31)

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо , я же правильно понимаю , что мы из 16-тиричной системы переводим в 10ти и добавляем 2 регистра сверху если Float32 и один регистр если Word 16 . К примеру "Измеренное значение
    температуры ГВС" с регистром 0x02BC с данными Float32 , то будет 702 регистр в пр200 .
    P.S. Функции записи уставки значения ГВС или Отопления нету , только чтение ? Или можно будет изменить уставку через меню U . Не помните на память ?
    Скриншот 30-04-2021 15_46_09.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не могу скачать шаблоны сетевых устройств, а также при открытии менеджера компонентов в Owen Logic - не наблюдается ни одного макроса среда Owen Logic 1.17.245?
    Снимок_1.PNG
    Снимок.PNG
    Снимок_3.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 25.05.2021 в 19:57.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день. Не нашел шаблона на ПД150. Если кто сможет помочь, заранее спасибо.

Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •