проба пера -проект управления гидравлическим прессом,с использованием макросов от Rovki. два режима работы-ручной-автомат.В понедельник запуск на производстве.
проба пера -проект управления гидравлическим прессом,с использованием макросов от Rovki. два режима работы-ручной-автомат.В понедельник запуск на производстве.
Последний раз редактировалось Поперечный; 02.10.2010 в 16:56.
У меня не удается открыть этот проект на OWEN Logic 11beta, выдает сообщение " Не удалось получить доступ к внутреннему буферу Memory Stream". Мне кажется эта программа выдает такие сообщения когда используют макросы
да бывает ,попробуйте открыть ветой 10,хотябы чтобы посмотреть.у меня такое было ,пришлось заново рисовать то же самое ,заработало ,теперь у вас -это глюк овен лоджика.сейчас попробовал открыть и опять получил то же что и у вас.,хорошо хоть успел загрузить проект в пр.
Просьба с выкладыванием проекта тут - http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=50
Не надо засорять другие темы.
Так я же заново нарисовал проект он был рабочим ,я и разместил в областях применения ,а то что он потом перестал читаться не моя вина ,когда обновится ПО он снова будет читаться и люди смогут им воспользоваться.Проверил на производстве ,замечаний нет,все работает как задумывалось.
Последний раз редактировалось Поперечный; 04.10.2010 в 12:51.
после установки бета 12 ,проект "пресс" читается нормально.можно работать дальше.спасибо.краткое описание
1вход-кнопка вверх
2вход-стоп
3 вход-вниз
4 вход-ручное\автомат
5-реле давления
6,7,8- входа выборки уставки
выход1 -вкл .двигателя гидронасоса(гидростация),выход 1,2 управление распределителем (вверх,вниз) ,выход4-индикатор работы,при подаче питания горит,при движении пресса мигает.в автомате, при нажатии кнопки вниз плита пресса опускается,походит до упора на деталь,давление вырастает до заданного в реле давления ,выключается через время заданное дешифратором уставок ,затем поднимается вверх опять до срабатывания реле давления ,все выключается ,цикл закончился.если цикл не заканчивается по какой нибудь не штатной ситуации ,через определенное время он отключается автоматически всеравно(по таймеру).скоро выложу фото.
Последний раз редактировалось Поперечный; 05.10.2010 в 15:24.
возникла необходимость анализировать состояние оборудования на предмет взаимоисключающих состояний .получилась схема "прослушки" ,в которой десятичным числом задаются не желаемые состояния (ключевые слова) ,количеством 16шт(можно сделать больше).при совпадении ключевых слов и кода на входе вырабатывается сигнал тревоги .состояние все нули не диагностируется.если ключевых слов(состояний) слишком много,то нужно поставить на выход инвертор ,а ключевыми словами задавать допустимые ключевые слова (состояния) ,все остальное тревога
Последний раз редактировалось Поперечный; 07.10.2010 в 20:29.
второй вариант схемы "пресс" -изменения -в ручном и автоматическом режиме выключение по реле давления.изменен способ управления распределителями для ускорения опускания пресса вниз,при подходе к детали скорость уменьшается .
есть контроллеры светофоров ,например(25тыс.руб) http://www.svetofory.ru/kontrollery_...ya_avtodromov/ http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/35.htm ,http://tdmegaprom.ru/uploads/images/...ller_em_re.pdf может кто сделает на ПР110 -12-8 с возможностью изменения временных интервалов и ручным управлением в дополнение ,и разными алгоритмами работы(мигающий желтый и мигающий зеленый,управление стрелкой,недельный алгоритм-рабочие\выходные итд),и управлением еще пешеходным светофором.Входов-выходов думаю достаточно для базового комплекта.
Последний раз редактировалось Поперечный; 10.10.2010 в 21:10.
Для Goga2000 схема формирователей импульсов с задержкой