Уважаемые, а есть ли потребность в макросе включения света по времени восхода/заката солнца для ПР 200?
Уважаемые, а есть ли потребность в макросе включения света по времени восхода/заката солнца для ПР 200?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
А что концевой выключатель только один?
электронщик до мозга костей и не только
Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
Как новичек, прошу помощи и совета.
Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
Тут масса вариантов, например так(менее 20 им/с, включается выход):
Расход.PNG
Проще наверно на TON или TOF, если максимальное быстродействие надо, то есть по периоду следования импульсов!
А применив ПР200 можно видеть текущий расход(л/с; м3/ч) и даже удалённо(до 1200м) по RS485, вот один из вариантов:
Тахометр_1.PNG
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=4
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2016 в 21:29.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Большое спасибо за ответы, все по делу и супер полезно. Остался вопрос по максимальной частоте реакции ПР110 на входные импульсы. В инструкции не нашел, тех поддержка сообщила что макс частота 100 Гц. Есть ли другие соображения, в том числе из практики?