Страница 457 из 478 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Уважаемые, а есть ли потребность в макросе включения света по времени восхода/заката солнца для ПР 200?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MriduVaju Посмотреть сообщение
    Уважаемые, а есть ли потребность в макросе включения света по времени восхода/заката солнца для ПР 200?
    уж пару лет как написан, для ПР работающих с вещественными числами.Непонятно только почему задаете вопрос про двухсотку в теме про 110
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А что концевой выключатель только один?
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
    Спасибо, готовое решение фактически. Два счетчика интересно! У меня задержка вместо этого надумана в качестве костыля.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые автоматизаторы.
    Как новичек, прошу помощи и совета.
    Передо мной стоит задача сделать реакцию реле на снижение расхода воды.
    Сигнал планируется брать с импульсных выходов электромагнитного расходомера.
    Т.е. при снижении количества импульсов в единицу времени до заданного предельного значения, должно сработать выходное реле.
    В качестве оборудования предварительно остановился на ПР110, как бюджетном варианте.
    Попробовал набросать программу в Овен лоджик - прилагаю.
    Не уверен что использую наилучшие блоки для этой задачи, поправьте если что не так.
    И еще на данный момент логическая единица по факту сниженного количества импульса появляется и пропадает, а должна висеть пока расход не увеличится, подскажите как это реализовать.
    Тут масса вариантов, например так(менее 20 им/с, включается выход):

    Расход.PNG

    Проще наверно на TON или TOF, если максимальное быстродействие надо, то есть по периоду следования импульсов!
    А применив ПР200 можно видеть текущий расход(л/с; м3/ч) и даже удалённо(до 1200м) по RS485, вот один из вариантов:

    Тахометр_1.PNG

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=4
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2016 в 21:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
    1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
    Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
    С уважением.
    Спасибо, разберусь с RS. А токового выхода нет, ищу бюджетное решение, пр200 тоже пока поэтому отпадает.

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответы, все по делу и супер полезно. Остался вопрос по максимальной частоте реакции ПР110 на входные импульсы. В инструкции не нашел, тех поддержка сообщила что макс частота 100 Гц. Есть ли другие соображения, в том числе из практики?