Страница 42 из 478 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    вспомнив старые предложения по фб ,привожу схему модуля взаимоблокировки выходов.назовем условно "исключаюшее "и"".
    х1 х2
    0 0 у1=0,у2=0
    1 0 у1=1,у2=0
    0 1 у1=0,у2=1
    1 1 у1=0,у2=0
    может быть полезным при управлении твердотельными реле в режиме реверса и т.п,там где важно исключить одновременное включение выходов.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    нашел схему авр с электроприводом
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    попробовал реализовать на пр ,может кто проверит,а то тут своя специфика .добавлено взаимо блокировка выходов и задержка на включение.
    к1,к2 -кнопки для ручного управления.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar АВР.rar (71.2 Кб, Просмотров: 146)
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2010 в 22:45.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    генератор ШИМ без Blink.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    тот же генератор но с управляющим входом.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    rovki
    Пользователь

    Аватар для rovki

    Регистрация: 03.01.2010
    Сообщения: 785

    По умолчанию
    попробовал реализовать на пр ,может кто проверит,а то тут своя специфика .добавлено взаимо блокировка выходов и задержка на включение.
    к1,к2 -кнопки для ручного управления.
    Вложения
    Тип файла: rar АВР.rar (71.2 Кбайт, 2 просмотров)
    Последний раз редактировалось rovki, 12.05.2010 в 23:45.
    Переключатель к1 ,в принципе, не нужен, так как в устройствах такого типа один из вводов изначально назначается рабочим, другой- резервным. В реле контроля фаз обычно 2 пары контактов: нормально замкнутый и разомкнутый. так вот этот размыкающий контакт и ставится в цепь управления резервного ввода. В кнопках то-же необходимости нет, ведь это Автоматический Ввод Резерва. Выдержка времени обычно то-же присутствует в РКФ. Необходима только индикация работы вводов на передней панели устройства. На большие токи (свыше 630А) могут применяться автоматические выключатели- для не частых переключений, либо контакторы иностранного производства (Отечественных на большие токи пока, к сожалению не производят). Это всё из практики. Если возникнут вопросы- с удовольствием отвечу.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    а тогда для чего пр110?что б 2 релюхи убрать/ или реле контроля фаз?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 13:05.

  8. #8

    По умолчанию

    для возможности подключения дополнительных внешних защит, более тонкой регулировки, и применения более дешёвых ркф. например ел-11 можно купить за 500р. , а навороченное рнпп-301 стоит порядка 3500р.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от electric17 Посмотреть сообщение
    для возможности подключения дополнительных внешних защит, более тонкой регулировки, и применения более дешёвых ркф. например ел-11 можно купить за 500р. , а навороченное рнпп-301 стоит порядка 3500р.
    А проект на пр можете нарисовать и опубликовать,а то вопросами замучаю

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    спецы схлеснулись на поле пр.дайте хоть один вариант авр на пр или тз что бы почувствовать нужен он там или нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 16:53.

Страница 42 из 478 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя