Страница 249 из 467 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 5276

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Ок. Спасибо! Перед тем как я написал, ссылки не было =)
    1 - Кстати, желтые линии лучше заменять ОС(линия задержки?)
    2 - А разве блок не будет записывать 1, после того как записал 0?
    1. Если алгоритм работает как задумано, можно не трогать.
    2. Так как я работаю по изменению переменной, то после записи "0" до следующего изменения этого регистра, запись не будет производиться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Юрий, как можно сбросить счетчик с команды на экране через булевскую переменную (кратковременно записать 0)?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, как можно сбросить счетчик с команды на экране через булевскую переменную (кратковременно записать 0)?
    см. предыдущее сообщение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Вы внутри ПР200 перемычки установили, что бы вход работал на измерение 0 - 4кОм? По умолчанию там все 4 входа установлены на 4-20мА

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вы внутри ПР200 перемычки установили, что бы вход работал на измерение 0 - 4кОм? По умолчанию там все 4 входа установлены на 4-20мА
    Джамперы? Да, ещё до начала работы даже. Для AI1 и AI2. Я уже писал, они корректно отрабатывали, я даже с термосопротивления видел корректную температуру до этого.

    А нет способа рестартнуть работу контроллера? Может перепрошить СПО или ещё что?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,094

    По умолчанию

    Перепрошить можно. Возьмите версию ОЛ 1.8 и простую программу, он сам предложит обновится, потом обратно.

  7. #7

    По умолчанию

    Юрий, попробовал пример. Почуму-то счетчики не сбрасывает. Просто накапливает значения и все.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, попробовал пример. Почуму-то счетчики не сбрасывает. Просто накапливает значения и все.
    -переменная с экрана правильно назначена?
    -регистры сетевые соответствуют типу прибора и адресу нужного счетчика
    -остальные параметры по сети передаются?
    -в симуляции отрабатывает выход на сброс, должна "1" моргнуть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    - Да.
    - МВ110 16 ДН, на запись 64, 65 регистры
    - Счетчик, маска читается как ПР, так и ОРС (на запись с ОРС не пробовал, нет времени).
    - Да, импульс в пол секунды.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    - Да.
    - МВ110 16 ДН, на запись 64, 65 регистры
    - Счетчик, маска читается как ПР, так и ОРС (на запись с ОРС не пробовал, нет времени).
    - Да, импульс в пол секунды.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    В моих примерах 0x10 функция на запись, может в этом дело.

    Примечания
    1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – ко мандами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). Из РЭ.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.02.2018 в 15:02.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ