    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
    У меня питание 220.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как можно организовать сигнализацию обрыва датчика 4-20 -> 0-10Бар? Если меньше нуля, выдавать аварию?
    Как это возможно сделать? Сравнить со значением меньше 0?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Как это возможно сделать? Сравнить со значением меньше 0?
    Да. При обрыве с такими настройками значение будет <0, это и будет признаком.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
    После обновления встроенного ПО в приборе остаётся версия V1.10, это правильно или как?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
    Добрый день! Попробуйте обновить внутреннее ПО ПР200 до последней версии. Как вариант перезалить свою логику из последней версии OL, он сам обновит внутреннее ПО реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Первое какого кода?Прибор ПР200-220.2(4).X.XXXX,и если он неисправен то куда его?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,341

    По умолчанию

    Прямое подключение трансформатора тока к аналоговому входу ПР200 как ?
    Что куда прицепить, ток на выходе транса 20 мА при 60А в нагрузке

    Собственно транс для переменки, можно ли его вкорячить на ПР.... ???
    Последний раз редактировалось melky; 14.11.2016 в 09:30.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Прямое подключение трансформатора тока к аналоговому входу ПР200 как ?
    Что куда прицепить, ток на выходе транса 20 мА при 60А в нагрузке

    Собственно транс для переменки, можно ли его вкорячить на ПР.... ???
    Добрый день! Напрямую наверное никак, нужно выпрямлять или ставить какой-то блок, который будет давать на выходе постоянное напряжение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Прямое подключение трансформатора тока к аналоговому входу ПР200 как ?
    Что куда прицепить, ток на выходе транса 20 мА при 60А в нагрузке

    Собственно транс для переменки, можно ли его вкорячить на ПР.... ???
    Нет. При изготовлении махарайки получите цирк с конями.
    Для этого есть специализированные трансформаторы тока с выходом 4-20ма.
    http://kipservis.ru/seneca/izmeritel...toka-t-201.htm