Страница 89 из 469 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 5303

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Вот что наболело: 1. Нет возможности обмениваться пакетно. Обмен целыми связными массивами открыл бы много возможностей, в том числе обход ограничения отклика в 128 байт (наверное, это аппаратное ограничение?), можно было бы ставить номер тома, и банзай! вот когда ПР200 является мастером у многих приборов и должен все это отдать на скаду, то 128 байт- это грустно. Про темп обмена на пакетном принципе уже понятно, он будет гораздо выше.
    2. Наверное на системном уровне просто получать признак связи (на регистрах заголовка), так зачем заставлять пользователя самому что-то конструировать для контроля связи.
    Может ваше желание выходит за границы применения ПР, и вам нужен контроллер?

    3. Респект за доступ к часам!
    Дней недели нет. Жалко.
    Теперь календарь писать, а можно было просто значение из микросхемы часов выдернуть...
    Значит можно? так дайте ж читать признаки связи и особенно уставки границ AI (никак не добраться до них на уровне пользователя).
    Вы можете обьяснить, для чего нужно менять границы аналогового входа?
    В установке датчик один и тот-же.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.12.2015 в 15:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Кто подскажет, поддерживает ли ПР-200 Slave групповое чтение/запись?

  3. #3

    По умолчанию

    Ещё вопрос. Я правильно понимаю, что в Modbus Master нельзя отследить ошибку связи с устройством?

  4. #4

    По умолчанию

    Сеть модбас сама по себе универсальна, и в себе такой функции не имеет. Нужно слать "1" на слейв, и от него принимать "1" там где он ее гарантированно передает (например, в бите "0" дополнительного регистра, или примешивать к нужным регистрам). Приняв "1" - нулить ее сразу и взводить таймер задержки на потерю связи. Если "1" восстанавливает - связь есть, не восстанавливает - пропала.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо, это я и так знал, просто думал, что может в ПР уже есть встроенный функционал как в ПЛК

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2014
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Подскажите как можно менять значения переменных клавишами с панели ПР-200. Есть три экрана, на каждом своя переменная. "Ввод" - переход между экранами, "вверх-вниз" - меняется значение переменной. Как-то так. Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Это бесспорно, но сложнее. Что ли жалко дать доступ к границам? Конечно придется так делать если всё так и останется как сейчас, но можно всё устроить гораздо проще.
    вы от пр200 чуда ждете?.....ждите, ожидайте

    ИМХО прибор пр200 классный прибор, в отношении цена-качество (жаль матом нельзя), он в своем роде уникальный......допилят-до полируют.

    уважаемый Серёга Букашкин, про хотелки писать по корректней попробуйте....

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Коллеги, кто-нибудь знает как в ПР200 сделать управление каким-либо выходом по гистерезису?
    Например: включению выхода Q1 происходит по достижению значения температуры 70 градусов, а отключение этого же выхода Q1 только при уменьшении температуры до 50 градусов.
    Может быть есть готовые макросы?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lendl Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь знает как в ПР200 сделать управление каким-либо выходом по гистерезису?
    Например: включению выхода Q1 происходит по достижению значения температуры 70 градусов, а отключение этого же выхода Q1 только при уменьшении температуры до 50 градусов.
    Может быть есть готовые макросы?
    Вот такой Гистерезис.JPG

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот такой[/ATTACH]
    Василий, спасибо за подсказку! Конечно же мне нужно использовать RS-триггер...

Страница 89 из 469 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •