А не надо экономить на спичках и покупать ПР200 с питанием ~220 В и проблем будет много меньше. ПР200 с дискретными входами на ~220 В то же не надо покупать. Источники питания =24 В надо покупать у надежных производителей.
А не надо экономить на спичках и покупать ПР200 с питанием ~220 В и проблем будет много меньше. ПР200 с дискретными входами на ~220 В то же не надо покупать. Источники питания =24 В надо покупать у надежных производителей.
Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2020 в 19:20.
Тем, кто проектирует шкафы, я тоже сказал что имеет смысл ставить ПР200 на 24В, теоретически должно быть меньше проблем. А то ведь ещё что забыл сказать, на ПР200 с питанием 220В входа DI уж очень чувствительны к наводкам, к ёмкостным токам кабеля протянутого до датчика, даже на небольшой длине 25м ёмкостного тока кабеля ПВС 3х0,5 достаточно, чтобы вход ПРки считал как за наличие сигнала, когда на самом деле на том конце NO контакт. Пришлось у самой ПРки входа заземлить через резисторы 1 МОм.
Бояринцев Иван Юрьевич
Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора никогда не слышали?
Если не слышали или слышали но применять не стали, то не стоит удивляться.
ЭМ помехи возникают ВНУТРИ ПР, а внешние магнитные поля тут не причем
Почему RC цепочки нужны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325961
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ну я понимаю на больших мощностях ещё может быть. Но тут LC1E0910M5 . А в первом случае использовались все контакторы ABB с электронной платой 100-240V AC/DC.
Ну не должно быть всёравно никаких ЭМ помех внутри ПР. Ну почему тот же Alpha2 (причём на 220В) на теплопункте с тремя насосами 15 кВт в одном шкафу маленьком уживается и ничего не глючит 12 лет, никаких RC-цепочек там нет, обычные контакторы IEK самые говённые, 9 штук причем, звезда/треугольник. Может быть потому что в Alpha2 источник питания процессора собран на самой же плате процессора + ионистор. Хотя с другой стороны логика работы в Alpha2 простая и нет никаких переменных или ещё чему можно было бы слететь от внезапных помех, допускаю...
Бояринцев Иван Юрьевич
все проще, там скорее всего источник питания более качественный и продуманный.
У RX9COZ плату прошило из за мощнейшего перенапряжения в сети.
Последний раз редактировалось IVM; 26.03.2020 в 10:19.
Будет ли обновление аппаратной части? Питание от 9 до 36 вольт, программирование через USB без подключения питания, как на новых моделях.
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
www.tap18.ru
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2020 в 23:04.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
www.tap18.ru
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.