    По умолчанию

    А не надо экономить на спичках и покупать ПР200 с питанием ~220 В и проблем будет много меньше. ПР200 с дискретными входами на ~220 В то же не надо покупать. Источники питания =24 В надо покупать у надежных производителей.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2020 в 19:20.

  2. #2

    По умолчанию

    Тем, кто проектирует шкафы, я тоже сказал что имеет смысл ставить ПР200 на 24В, теоретически должно быть меньше проблем. А то ведь ещё что забыл сказать, на ПР200 с питанием 220В входа DI уж очень чувствительны к наводкам, к ёмкостным токам кабеля протянутого до датчика, даже на небольшой длине 25м ёмкостного тока кабеля ПВС 3х0,5 достаточно, чтобы вход ПРки считал как за наличие сигнала, когда на самом деле на том конце NO контакт. Пришлось у самой ПРки входа заземлить через резисторы 1 МОм.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    При том, к ПР200 подключен то был всего-лишь один малогабаритный контактор и аналоговый датчик 4-20ма.
    Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора никогда не слышали?

    Если не слышали или слышали но применять не стали, то не стоит удивляться.
    ЭМ помехи возникают ВНУТРИ ПР, а внешние магнитные поля тут не причем

    Почему RC цепочки нужны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325961
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора никогда не слышали?
    Ну я понимаю на больших мощностях ещё может быть. Но тут LC1E0910M5 . А в первом случае использовались все контакторы ABB с электронной платой 100-240V AC/DC.
    Ну не должно быть всёравно никаких ЭМ помех внутри ПР. Ну почему тот же Alpha2 (причём на 220В) на теплопункте с тремя насосами 15 кВт в одном шкафу маленьком уживается и ничего не глючит 12 лет, никаких RC-цепочек там нет, обычные контакторы IEK самые говённые, 9 штук причем, звезда/треугольник. Может быть потому что в Alpha2 источник питания процессора собран на самой же плате процессора + ионистор. Хотя с другой стороны логика работы в Alpha2 простая и нет никаких переменных или ещё чему можно было бы слететь от внезапных помех, допускаю...
    Бояринцев Иван Юрьевич

  5. #5

    По умолчанию

    все проще, там скорее всего источник питания более качественный и продуманный.

  6. #6

    По умолчанию

    У RX9COZ плату прошило из за мощнейшего перенапряжения в сети.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.03.2020 в 10:19.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Будет ли обновление аппаратной части? Питание от 9 до 36 вольт, программирование через USB без подключения питания, как на новых моделях.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Будет ли обновление аппаратной части? Питание от 9 до 36 вольт, программирование через USB без подключения питания, как на новых моделях.
    Наверно Вы привираете? В первый раз слышу от Вас, что новые ПР можно программировать без подключения питания ПР!
    У меня имеются ПР200 с разным питанием, но без его подключения ПР не программируется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2020 в 23:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю название темы Вам ни о чём не говорит, тогда уточняйте, о чём речь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки