Страница 317 из 470 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Про единственный вы вряд ли правы. У меня станок работает уже второй год, просто при очередном обновлении программы решил написать. Многие не пишут из за оккупировавших форумы самопровозглашенных гуру как вы. С возрастом это как правило проходит.
    А клиентоориентированному производителю интересны все мнения в том числе и от нубасов.

  2. #2

    По умолчанию

    ПОСТ1.bmp
    ПОСТ2.bmp
    В ОЛ параметр встречается в двух местах, установить меньше 0,01сек невозможно
    В меню самого ПР200 установить можно от 1 мс.

  3. #3

    По умолчанию

    Да и модуль я тоже использую, из всего хозяйства не использован остался один аналоговый вход.

  4. #4

    По умолчанию

    Вот так всегда нубасы не могут зачерпнуть мудрости гуру, прав для просмотра файла не хватает

  5. #5

    По умолчанию

    Во зачерпнул. Из руководства "диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 с – с дискретностью 0,001 с". Да это так, в интерфейсе Овен логик допустимый диапазон значение от 0,01 сек (от одной сантисекунды или от 10 милисекунд). Но что мы видим в меню самого прибора, когда заливается программа со значением 0,01с, в меню прибора устанавливается значение 10мс (милисекунд). При таком раскладе у меня нубаса входы не работают, но это не имеет значение. Интересное начинается далее, в меню самого прибора ничто не мешает установить значение от 0,001 сек 1мс (1 милисекунды). В частности я нубас установил 3мс или 0,003с и все работает, но это тоже не имеет значение. Вопрос, почему один и тот же параметр имеет разные допустимые значения в интерфейсе программы и в меню прибора, при этом нормально работает значение ниже документированного? Разработчики могут пойти по простому пути и в прошивке прибора запретить устанавливать значение меньше 10мс, но правильно ли это?
    Второй вопрос - Почему не документировано правило применения входного цифрового фильтра как нубасы должны догадываться почему состояние входа при очевидном нажатии кнопки не меняется при том что в ОЛ все прекрасно эмулируется? Нубасы тоже в Овен денюжку несут.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    сдаюсь, проверять не охота, работает ли фильтр, значение которого можно задать ниже нижней границы

    ЗЫ возможно ограничение осталось от пр114
    Последний раз редактировалось capzap; 17.01.2019 в 09:40.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Хотелось бы узнать что думает об этом производитель, и что он планирует сделать. А то придет новая прошивка на прибор и придется переделывать программу и естественно все это произойдет в самое не подходящее время.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vit255 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать что думает об этом производитель, и что он планирует сделать. А то придет новая прошивка на прибор и придется переделывать программу и естественно все это произойдет в самое не подходящее время.
    По Вашему запросу, проверил еще вчера, да есть разбежности в меню, задачу по этому вопросу создал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Общался с "овеновцами". Они "не видят смысла" в доработке ПР-200 до нормального устройства (т.е. появления массивов данных, получение событий {от клавиатуры, эранов и канала rs485}). Разработал плату мультиплексор 16 в 8 дискретов и на её основе собрал блок по функциональности аналогичный "Сигнал-1" на основе ПР200.24.2.1.0 (Это система малой диспетчеризации, которая собирает сигналы (16 дискретных сигналов и 4 аналоговых) и по ним сигнализирует и решает ситуацию отсечки клапана топлива, включения калорифера и усиленной вентиляции. Кроме этого блок передает на блок "Сигнал-2" эти параметры, которые видит дежурный (котельные без персонала) и реагирует на это. Блок Сигнал-2 может быть подключен к сервису АТМ.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.01.2019 в 15:12. Причина: Убрал рекламу

  10. #10
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегИзКрыма Посмотреть сообщение
    Общался с "овеновцами". Они "не видят смысла" в доработке ПР-200 до нормального устройства (т.е. появления массивов данных, получение событий {от клавиатуры, эранов и канала rs485}). Разработал плату мультиплексор 16 в 8 дискретов и на её основе собрал блок по функциональности аналогичный "Сигнал-1" на основе ПР200.24.2.1.0 (Это система малой диспетчеризации, которая собирает сигналы (16 дискретных сигналов и 4 аналоговых) и по ним сигнализирует и решает ситуацию отсечки клапана топлива, включения калорифера и усиленной вентиляции. Кроме этого блок передает на блок "Сигнал-2" эти параметры, которые видит дежурный (котельные без персонала) и реагирует на это. Блок Сигнал-2 может быть подключен к сервису АТМ.
    Добрый день
    Не знаю с кем общались, но часть того, что вы написали уже в планах есть у нас. Например, события от кнопок.
    События от rs-485 это как? Опишите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.01.2019 в 15:19.