Страница 101 из 470 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Зачем для режима мастер/слейв переставлять джамперы порта внутри ПР200? В мастере он работает одинаково как с перестановкой, так и без нее. На короткой линии связи (длиной 2м) нет разницы в качестве связи при любом состоянии джамперов. Кто знает зачем это делать надо и что там переключается? Резистор?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Зачем для режима мастер/слейв переставлять джамперы порта внутри ПР200? В мастере он работает одинаково как с перестановкой, так и без нее. На короткой линии связи (длиной 2м) нет разницы в качестве связи при любом состоянии джамперов. Кто знает зачем это делать надо и что там переключается? Резистор?
    При установки в режим Master вы подключаете резисторы смещения.
    Это смещение предназначено для защиты приемников от ложных срабатываний.
    Смещение получается за счет подтяжки к земле и цепи питания линий связи при этом нужно учитывать что подтяжка рассчитана с учетом одного согласующего резистора на линии равным 120 Ом.
    Можете обратиться к документации на RS485 или просто погуглить этот вопрос.
    На самом деле все зависит от конкретной конфигурации сети и используемых устройств. В некоторых случаях использование подтяжки не обязательно.

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте, задам глупый вопрос. Расскажите, обязательно ли юстировать аналоговый вход на новом приборе Пр200? Или не нужно, если показывает нормальное значение.

  4. #4

    По умолчанию

    если показывает нормальное значение.
    если нормально показывает, то не нужно..

  5. #5

    По умолчанию

    В общем, дисплей ПР200 пока из рук вон плохо работает с плавающей запятой. Индикация -99,99 означает, что число за пределами формата, определённого для дисплея. Раз это температура, то у вас где-то проблема с её измерением. Выделите побольше разрядов для отображения, может, что-то и поймёте. У меня вообще ПР200 перезагружался из-за таких чисел (за пределами формата дисплея).

    То, как эти числа отображаются при симуляции - отдельная тема, там тоже всё не очень хорошо.

  6. #6

    По умолчанию

    Можно жестко не фиксировать положение точки указав ее положение как "Авто"
    перезагрузка происходит стабильно?
    если да то можно проект и что нажимать/вводить

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Можно жестко не фиксировать положение точки указав ее положение как "Авто"
    перезагрузка происходит стабильно?
    если да то можно проект и что нажимать/вводить
    Я вот об этом:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....059#post189059

    Возможно, в последней прошивке это исправлено. У меня в последний раз проявлялось, когда заоблачные значения переменных приходили из сети по Modbus. После этого, кажется, прошивка уже обновлялась. Я тут даже спрашивал, какие в ней изменения, но ответа не нашёл.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    264

    По умолчанию

    у меня вопрос по ПИД регулятору.
    по завершению автонастройки ,флаг окончания= true,"запуск АНР" нужно сбросить в False?
    рассчитанные коэффициенты сохранятся?

  9. #9

    По умолчанию

    В документации вложенной с прибором ни слова о ретайн памяти, понимаю что тема уже разжёвана по предыдущим поколением ПР
    в печатном варианте на стр. 9 написано 1016 байт, видимо опечатка 63,5 регистра как то не очень, в пр114 64 регистра

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,795

    По умолчанию

    В ПР114 :
    ПР114_3.PNG
    136 байт = 68 регистров(целочисленных переменных) = 34 переменных с плавающей запятой, в ПР200 почти на порядок больше :
    1016 байт = 508 регистров(целочисленных переменных) = 254 переменных с плавающей запятой!