Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Подключаю тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-043 к OWEN OPC Server необходимый параметр считывается. Подключаю тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-043 к ПМ210 выходит ошибка 255(регистр один и тот же), хотя на экране тепловычислителя обмен данными идет. ПМ перепрошил. Настройки опроса установил :
период отсутствия данных 300 с,
- таймаут между символами 100 мс
- таймаут всего сообщения 1000 мс. Ниже отправляю скриншоты
ПМ210 2 месяца назад работал отлично. Потом его не включали. Сейчас бросили денег, включили и не работает. Горит светодиод 1 в линейке уровня GSM сигнала, светодиод питание и светодиод ошибка. МТС, тариф умное устройство, 98 руб на счету. Симка рабочая, позвонить с её получается.
Последний раз редактировалось Massmeter; 06.12.2019 в 22:34.
Почему то с симкой Tele2 не коннектится, а с Билайн нормально.
А я уже 2 дня не могу подключить это изделие к облаку.
Вернее я даже не знаю, что не подключается, изделие №1 или изделие №2.
шлюз ПМ210 и ПР200. Настройки вроде верные, а значения ни какого нет.
Что я сделал не так я даже не знаю как начать думать, чтобы додуматься..
Може есть инструкция для НОВОГО интерфейса облака? Все ролики в интернетах для старого.
Перечитал все что можно на форуме..
облако.jpg
пс. Мигает лампочка GPRS, а затем начинают мигать по очереди уровень GSM, и так постоянно.
RS485 не моргнула ни разу за все время.
Инет на симкарте есть, принудительно выставил 2G
Последний раз редактировалось Юрий Н; 13.02.2020 в 10:57.
Судя по серой галочке на скрине, шлюз ПМ210 до облака не достучался.
Что можно сделать?
Проверить, что в облако вбит правильный IMEI;
накатить актуальную прошивку;
проверить что под крышкой не установлены перемычки X2 или X3;
заменить оператора.
Индикатор "ошибка" загорается, спустя некоторое время?
Актуальный видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=SaHB33kapBU
Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.02.2020 в 11:58.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Облако не приняло IMEI, только заводской номер.
Как прошить?
Перемычек нет.