    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда по алгоритму ,лучше если при вкл .насоса (команды) если нет сигнала с контактов -то вкл .общего зуммера (с возможностью сброса) и мигающая данная лампа(без сброса,пока есть неисправность) и опрос 1раз в минуту контактов ,для проверки работоспособности самих каналов связи(и контактов).так?Какой на перспективу может быть алгоритм управления (вкл) насосов ,например по времени ,чередование,ограничение по времени работы .....и,тд.?Что качают насосы?
    Это будет первый реальный проект с последовательным каналом связи на ПР.
    да ,забыл,кнопки пуска без фиксации(пуск,стоп) или тумблер вкл\выкл ?(проще с тумблерами)
    Насосы на котельной стоят, автоматика до предела изношена.
    Пока хотя бы на ПР собрать....
    Совершенно согласен про мигающую лампу и зуммер!
    А, вот с опросом канала связи раз в минуту - сомневаюсь...
    Насколько реле хватит?!
    Кнопки без фиксации (в реальности - ключи без фиксации).
    Никаких алгоритмов сложных работы на будущее не планируется.
    Только то, о чём говорили!

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Насосы на котельной стоят, автоматика до предела изношена.
    Пока хотя бы на ПР собрать....
    Совершенно согласен про мигающую лампу и зуммер!
    А, вот с опросом канала связи раз в минуту - сомневаюсь...
    Насколько реле хватит?!
    Кнопки без фиксации (в реальности - ключи без фиксации).
    Никаких алгоритмов сложных работы на будущее не планируется.
    Только то, о чём говорили!
    Если кнопки без фиксации ,то нужно их фиксировать программно.тоесть раз нажал-включил,второй нажал-выключил,третий-вкл....итд.
    Реле хватит только на 10лет,к сожалению.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если кнопки без фиксации ,то нужно их фиксировать программно.тоесть раз нажал-включил,второй нажал-выключил,третий-вкл....итд.
    Реле хватит только на 10лет,к сожалению.
    10 лет - это хорошо!))). В старой автоматике применялось так называемое РИС - реле импульсной сигнализации (поляризованное). Того и на год еле хватало.
    Я немного насчёт кнопок ошибся, пардон!
    Ключи, которые будут применяться - имеют 2 положения: включено и выключено. Т.е., какой-то из контактов постоянно замкнут. Или 1-2 или 2-3 (нумерация условная). Фактически это-перекидной контакт.
    Я, для интереса на свободном ПЛК-63 и МДВВ проверял эту задачу.
    Там у меня и ключи контролировались (авария, если оба контакта ключа замкнуты одновременно более, чем на 0.5 секунд(т.е. замыкание в ключе) и авария, если обрыв обоих контактов ключа более чем на 0.5 секунд).
    Последний раз редактировалось kolyan; 04.04.2011 в 11:20.

  4. #4

    По умолчанию

    вопрос к rovki, уважаемый форумчанин, а где же ваш каталог примеров схем для программируемых реле, ткните пожалуйста носом, выскакивал в пятницу вроде один раз на неё а сейчас что-то не получается. Собираюсь приобрести реле, и сейчас вояю схемку одну в демке овена.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegas Посмотреть сообщение
    вопрос к rovki, уважаемый форумчанин, а где же ваш каталог примеров схем для программируемых реле, ткните пожалуйста носом, выскакивал в пятницу вроде один раз на неё а сейчас что-то не получается. Собираюсь приобрести реле, и сейчас вояю схемку одну в демке овена.
    Часть примеров собрана в архиве первого поста этой темы, а остальные(большенство) раскинуты по всей теме "области применения (примеры реализации) http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023 вот

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Часть примеров собрана в архиве первого поста этой темы, а остальные(большенство) раскинуты по всей теме "области применения (примеры реализации) http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023 вот
    сапасибо, нашлась.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Предварительный вариант схем пульта дистанционного управления насосами собранного на двух ПР110 220 12\8 (два проекта) .Елы палы
    не грузятся потому как чуть больше 1мб(архив) ,просил же модераторов увеличить ,а воз и ныне там.Тогда смотрите только картинки
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Предварительный вариант схем пульта дистанционного управления насосами собранного на двух ПР110 220 12\8 (два проекта) .Елы палы
    не грузятся потому как чуть больше 1мб(архив) ,просил же модераторов увеличить ,а воз и ныне там.Тогда смотрите только картинки
    Спасибо большое!
    Правда, мало, что понял из программы, буду читать, разбираться!

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Правда, мало, что понял из программы, буду читать, разбираться!
    Схема очень проста визуально .Есть макрос DBIC ,который преобразует бинарный код с тумблеров (пуск\стор) в целочисленный со стробом по выходу ,когда есть любое изменение кода.
    Есть выходной макрос UM который имеет два целочисленных входа ,на один подается сигнал с макроса DBIC (код кнопок) ,а на другой код код состояния насосов пришедший с шита управления через макрос DMD ,PRC(приемник) .в случае совпадения кодов светятся соотвествующие лампы.Те индикаторы насосов , состояние которых не соотвествуют заданию будут мигать до устранения причины.
    Есть макрос передатчика с модулятором TOC ,MOD который отправляет в последовательном коде информацию о вкл.насосах во второй ПР ,где информация обьединяется с другими 6 выключателями и отправляется на шкаф управления.Есть вход для проверки входных тумблеров и индикаторов ,при 1 на входе ,на индикаторе ,то что на тумблерах входных.
    Длина слова 16 бит для приема\передачи
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2011 в 12:46.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    .Елы палы
    не грузятся потому как чуть больше 1мб(архив) ,просил же модераторов увеличить ,а воз и ныне там.Тогда смотрите только картинки