Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
электронщик до мозга костей и не только
Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
Индикация работающих насосов.
Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
Составил программу управления шестью двигателями от одного ПЧ. Правда к вашему ТЗ не совсем подходит. В моей программе два режима работы: 1) с ПЧ, включается один любой из насосов, в любой последовательности. 2) без ПЧ, можно включать несколько насосов одновременно.
Выключение насосов и ПЧ с входа "Сброс" в любом из режимов.
Лучше поставить 2 галетных переключателя ,но можно и тумблера 12шт на вход ПР и использовать макрос приоритета входов .Правда выходов может не хватить у одного ПР,на 6 движков нужно 2пр
Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2014 в 09:14.
электронщик до мозга костей и не только
Или аналогичный вариант на базе универсальных макросов
электронщик до мозга костей и не только
По умолчанию Re: просьба о помощи с пр 110
если быть конкретнее то задача вот в чем.. есть танк охлодитель молока который надо мыть... для этого....
все клапана нормально закрытые..
1 )открывается клапан набирается холодная вода (примерное время открытого состояния клапана 5 минут)
2) закрывается клапан.
3) включается насос , гоняет воду по колбе танка охлодителя работает примерно 5 минут
4) выключается насос
5)включается клапан сброса воды, тоже примерно на 5 минут
6)выключается клапан сброса воды
7)включается клапан набора горячей воды... тоже примерно на 5 минут
8) выключается клапан набора горячей воды
9)включается насос примерно на 5 минут,
10) выключается насос
11) включается клапан сброса воды примерно на 5 минут
12) выключается клапан сброса воды
13) включается клапан набора холодной воды примерно на 5 минут
14) выключается клапан набора воды
15) включается насос примерно на 5 минут
16) выключается насос
17) включается клапан сброса воды
18)выключается клапан сброса воды
в результате имеем ... 3 клапана и 1 насос... включение всей данной системы предполагается по переключателю....
может быть слишком много пустой информации.. но к сожалению я не специалист и обратиться за помощью не к кому... прибор у нас пр 110 220.8дф.4р
Вот вариант мойки емкости на базе макроса ППЗУ
электронщик до мозга костей и не только
вот вариант -победа будет за нами !!!!!Сообщение от Tempest
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день!
Необходима помощь в программировании контроллера.
Задача: автоматизация работы освещения.
Всего 7 групп освещения:
1 группа = 1 выключатель,
2 группа = 3 выключателя,
3 группа = 3 выключателя,
4 группа = 1 выключатель,
5 группа = 1 выключатель,
6 группа = 1 выключатель,
7 группа = 1 выключатель.
Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
Также интересует еще несколько вопросов:
1. Какой кабель использовать для связи контроллера и кнопок. UTP или лучше FTP?
2. Какая рекомендуемая максимальная длина кабеля связи?
3. Если подключать к одному входу контроллера несколько кнопок параллельно, не повлияет ли это на стабильность работы?
4. Можно ли сделать некоторые группы диммируемыми? Какое оборудование необходимо добавить?