Страница 322 из 478 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    Exclamation

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    а как вы датчики расположили и какая деталь в размерах
    Попробуйте еще вариант ,что предложил Василий .как вы определи что счет идет одновременно и в+ и в-???
    Давайте всю свою схему ,а не тот фрагмент ,что дал я .У меня вообще целочисленный выход ,как вы его наблюдаете?Если вы будите наблюдать целочисленное значение на булевом выходе как в примере ,то так и будет ,то 0,то 1 ,то ,1 -это же фрагмент схемы .
    А еще лучше-полностью опишите свое задание .
    Деталь представляет из себя ящик, длинной 30-50 см. Датчики расположены на расстоянии 10 см. друг от друга. Схема осталась на работе, вышлю завтра с утра. Наблюдаю через сетевой выход на панель ИП 320. Сделал также отдельные выход со входов U,D CTN1, поэтому могу наблюдать сколько они насчитали. Может всё таки задержку TOF1 сделать больше 0,001с.
    Макрос Василия у меня не хочет работать. Добавил в проект вроде оба макроса и верхний и нижний, может их как то связать надо? При редактировании макроса пишет, что не задана ссылка на объект.
    Нашёл проект на флешке - добавляю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось maximov2009; 12.02.2013 в 16:35.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Деталь представляет из себя ящик, длинной 30-50 см. Датчики расположены на расстоянии 10 см. друг от друга. Схема осталась на работе, вышлю завтра с утра. Наблюдаю через сетевой выход на панель ИП 320. Сделал также отдельные выход со входов U,D CTN1, поэтому могу наблюдать сколько они насчитали. Может всё таки задержку TOF1 сделать больше 0,001с.
    Макрос Василия у меня не хочет работать. Добавил в проект вроде оба макроса и верхний и нижний, может их как то связать надо? При редактировании макроса пишет, что не задана ссылка на объект.
    Нашёл проект на флешке - добавляю.
    так вроде у меня стоит 10мс ,время должно быть больше времени цикла ПР .а датчики какие у вас
    макросы нужно загрузить в библиотеку макросов (импорт) все
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:08.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    так вроде у меня стоит 10мс ,время должно быть больше времени цикла ПР .а датчики какие у вас
    макросы нужно загрузить в библиотеку макросов (импорт) все
    На это время у меня тоже было подозрение.
    Датчики оптические.
    Оба макроса загрузил в библиотеку, не работает!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    На это время у меня тоже было подозрение.
    Датчики оптические.
    Оба макроса загрузил в библиотеку, не работает!
    ОЛ какой используете?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    У вас в схеме перепутаны местами сигналы на входах сброса Д-триггеров (R)поменяйте входа у Ф- триггеров и все.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:51.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У вас в схеме перепутаны местами сигналы на входах сброса счетчиков (R)поменяйте входа у Ф- триггеров и все.
    Вроде всё как в Вашей схеме делал, попробовал поменять, и на симуляторе не хочет работать. Может неправильно понял?
    Может обратно правленный кините?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой ).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 17:52.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой ).
    Большое спасибо за помощь. Сам до конца ещё не выздоровел, голова плохо работает, а начальство наседает. Желаю быстрее выздороветь.
    На симуляторе работает, завтра на практике попробую.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой ).
    Желаю большого здоровья и скорейшего выздоровления. Если можно подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при смене значений на выходе CTN давался бы одиночный импульс на выход ПР.
    Заранее спасибо.
    P.S. Залил счётчик в ПР работает отлично. Пока пробовал на столе. Завтра на конвейер.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 13.02.2013 в 07:34.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Желаю большого здоровья и скорейшего выздоровления. Если можно подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при смене значений на выходе CTN давался бы одиночный импульс на выход ПР.
    Заранее спасибо.
    Вот так ,при любом варианте схемы
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 322 из 478 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •