    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ЗЫ простейший случай решения, объединить все дискретные сигналы готовности в один регистр и сравнить с нулем, если больше нуля включаем насос, если равно нулю - выключаем


    ЗЫЫ сложность в том, что по включению насоса, через заданный интервал, необходимо включить нагрев, это как бы тоже просто, а вот при выключениях: когда последний объект говорит достаточно, необходимо выключить нагрев и пропустить воду некоторое время, затем выключится полностью. Требуется задействовать 6 входов и два выхода ПРки. Входа под получение сигналов готовности и выходы это насос и паровой клапан
    Простейшиф вариант:
    1) объединяем все запросы,
    2) с задержкой включаем нагрев, и
    3) с задержкой выключаем насос
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Простейшиф вариант:
    1) объединяем все запросы,
    2) с задержкой включаем нагрев, и
    3) с задержкой выключаем насос
    Вот именно
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Есть да же готовые макросы дешифраторов 8булевых в 1 целочисленный.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Для Игоря Ачкасова
    Если можно помогите пожалуйста
    Добрый день пользователь если можно помогите с программой для Овен ПР-110. Я почитал, Ваши ответы мне они очень понравились толково пишите. Спасибо Вам . Я сам с подобными реле не сталкивался если поможете буду очень благодарен. Необходимо управлять фильтром, условия, следующие по перепаду давления (дискретный сигнал) должен включится электродвигатель фильтра для отмывки (вращение вперед), так же есть токовое реле в цепи электродвигателя фильтра при превышении установленного тока фильтр должен выполнить реверс, но не более чем на 180 сек. по времени. Так же необходимо предусмотреть отключение фильтра, если его работа будет длиться более чем 15 мин с сигнализацией на щите, а так же необходимо что бы была команда снова запускать систему с кнопки на щите (после устранения неисправностей по превышению времени). Всего задействовано 3 входа и 3 выхода
    вх1- включение фильтра вперед
    вх2- включение фильтра назад (реверса сигнал от токового реле)
    вх3- сброс системы
    вых1- вращение фильтра вперед
    вых2- вращение фильтра назад
    вых3- сигнализация о превышении лимита времени (15 мин)
    с Уважением Игорь Ачкасов город Харьков

    Вот один из вариантов управления фильтром проект в 45 версии ОЛ.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2013 в 21:15.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Позволю себе предложить свой вариант последнего проекта
    (в качестве самообразования, т.к. в какой то момент понял, что раньше вообще не пользовался триггерами.
    вот... учусь их применять)
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    всем. всем. всем.
    пример как можно сравнить текущее значение с предыдущим.

    если значение булевое, и делать между ними XOR, то получится детект заднего и переднего фронта одновременно.

    PS главное шоб в железе работало так же.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    PS когда делается EQ или XOR, т.е "симметричные" операции
    обратную связь лучше подключить к нижнему выходу.
    (не спрашивайте "почему", просто примите на веру и главное - запомните!)

  8. #8

    По умолчанию

    Хорошая штучка ПР110. Управляем уличным светофором.
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Предлагаем попробовать светофор с разными по времени.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergmmm Посмотреть сообщение
    Предлагаем попробовать светофор
    попробовал.
    правда пока не придумал красивого решения сделать "мигающий желтый".

    PS в соответствии с ПДД
    Вложения Вложения

Страница 309 из 478 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя