не стеб.
необходимо по сигналу с выхода трм организовать плевки жидкой массы (в трубе она под небольшим давлением) с нарастающим объемом до момента отмены их трм.
управлять надо соленоидным клапаном.
просто открыть и потом закрыть его нельзя - и попадет не туда, и перельет - процесс очень инерционный.
сейчас рабочий по нескольку раз жмет кнопку и гонит брак.
зы. фб многоразрядного счетчика без особых проблем создается из т-триггеров, которые из D-триггеров, которые из Rs-триггеров. дык опять, рисовать-то этот счетчик негде, поле совсем маленькое!
Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 08.04.2010 в 17:30.
Анатолий, Вы про наши ФБ говорите?
Так наоборот мы к МЭКу их старались ближе сделать (разве, что CT несколько иной в первой версии).
Кстати, сейчас мы собираемся провести маленький подпроект по добавлению жизненно-необходимых ФБ. "Для полного счастья" (для поддержки всех стандартных блоков МЭК) мы собираемся добавить: F-Trigger, R-Trigger, инкрементный счетчик со входом ресет, декрементный, инкрементный/декрементный...
Может будут пожелания? Выслушаем.
Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 09.04.2010 в 08:19.
owen logik
не совсем представил обект ,мудрено описали.а имеюшейся шим на выходе трм вас чем не устраивает,если правильно подобрать параметры ?и что регулирует трм-температуру,давление,уровень?вы описали задачу так как вы видите решение ,а если отвлечься от этого,и описать задачу без решения.то есть вы описали средства (найденый кем-то путь) ,а вы опишите цель.забудьте про решение.вы хотите поставить второй регулятор интегральный или что?
Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2010 в 18:02.
да всякие разные есть. из пид: трм10, трм12 и трм101. но клиенту желательно бы настенное исполнение.
зы. прикинул желаемые параметры по выходу с шим - вполне может подойти. например в виде импульсов в диапазоне длительностей 1....5 сек. с паузой не менее 10 сек (больше можно). это реально?
параметры пид регулятора определяют качество процесса регулирования.(подберите экспериментально)на сколько я помню там задают частоту,а время включенного состояния определяет трм(пид).жалко что пр не пригодился с супер задачейпримеры задатчика с шим на пр у меня есть.
ошибиться в пути можно,а в целях -не желательно.потому как почесать левое ухо правой рукой можно ,а не почесать нельзя![]()
![]()
Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2010 в 19:56.