Страница 161 из 478 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
    Запоминанию по наличию напряжения ввел. Но а то что многократные блокировки - по другому не умею ...
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    astravent ,любите вы ,особенно CEkip многократные блокировки .То есть по несколько раз используете один и тот же сигнал в выработке другого сигнала .Вот пример ,из основного макроса выкинул несколько элементов ,логика работы не поменялась ,а схема упростилась Забыл еще выкинуть "И" перед ТОФ.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2012 в 17:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Для CEkip .вот вариант управления вашим котлом на базе макроса Аварий ,не до деланный малость .Сделана основная часть -запоминание ,анализ ,индикация .Добавлена возможность просмотра 4х аварий .Давайте совместно доделаем ,а то без ТЗ и не зная обьекта мне тяжело .Вся обвязка макросов связана с управлением индикацией(миганием) .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для CEkip .вот вариант управления вашим котлом на базе макроса Аварий ,не до деланный малость .Сделана основная часть -запоминание ,анализ ,индикация .Добавлена возможность просмотра 4х аварий .Давайте совместно доделаем ,а то без ТЗ и не зная обьекта мне тяжело .Вся обвязка макросов связана с управлением индикацией(миганием) .
    Пока мне очень разобраться в Вашем алгоритме Попробую разобраться.
    Если вытащить все Ваши элементы из макросов, то получится тоже очень большая программа.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Да большая ,но она легко читается .Первый макрос -инверторы ,второй макрос Авария,который сохраняет значения на входе ,отличные от нуля на всех входах ,при смене входных значений (булевых) и преобразует их в целочисленные значения ,которые потом анализируются .Макрос запоминает до 4х аварийных ситуаций.Третий макрос -мультиплексор целочисленный ,для возможности просмотра до 4 аварийных ситуаций .4 макрос -экстракт ,который обратно преобразует десятичное число в булевое .Пятый макрос- стробируемые элементы "И" ,для организации мигания .Вот и все.Все видно и понятно .Это как инвертор -если смотреть на элемент ,то просто ,а если залезть в его потраха ,топологию ...,то сложно (не понятно) .Нужно не просто делать макросы ,а стараться их сделать универсальными ,тогда и во внутрь их заглядывать не нужно будет.На том же макросе Аварии сделал три разных проекта .Согласитесь ,что когда пройдет год,другой в Вашей схеме вам же будет сложно разобраться ,потому как читаемость слабая .Да и время то же не маловажный аргумент ,на Вашу схему потратил час,а пытался разобраться в вашем варианте пол дня ,так и не дошел до конца ,заблудился в связях и элементах.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2012 в 19:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Давайте начнем доделывать с звуковой сигнализации .Когда она должна включаться (при каких ситуациях ) и выключаться.?При этом нужно абстрагироваться от схемы ,только входа ПР(сочетание) и возможные задержки на включение \выключение.И какой сигнал на выходе -импульсный ,постоянный?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Для astravent а вот как выглядит макрос без имени ,что у вас в проекте ,убрал все лишнее
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А вот так выглядит Ваш проект с макросом Alarm ,что приводил выше. при аварии на выходе индикации ,вспышки по количеству равные номеру неисправности
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2012 в 21:09.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    to "rovki"
    ваш макрос "alarm" внушает..
    спасибо огромное за замечания.
    про излишнюю кучу аварий - согласен безусловно.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию ЩУН

    Предлагаю на модернизацию щит управления насосами
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ЩУН.rar (740.5 Кб, Просмотров: 110)

Страница 161 из 478 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя