Страница 156 из 478 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Можно и по входам выставить нужное время фильтрации
    там задержка иногда до нескольких секунд бывает нужна

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Макрос Формирователя импульса (TPC) с привязкой к внутренним часам ,для обеспечения точности при больших временах уставки (минуты ,часы).
    В макросе осуществляется привязка к часам с периодом 1минута ,секунды добавляет встроенный генератор.Таким образом погрешность работы формирователя не накапливается .По такому же принципу можно построить TON ,TOF.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2012 в 09:01.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Так задержка и фильтрация от дребезга(наводок ВЧ) это не совсем одно и то же .Хотя TON это кардинально .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    В макросе вкл\выкл если держать пуск ,но нет автоматического режима схема переходит в режим генерации.Это так надо?Это соответствует одновременному нажатию на старт и стоп (удержанию) ,надо бы сделать блокировку (зашиту от дурака)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2012 в 19:52.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Немного доработал ЩУКу Обьем ФБ и стека уменьшился .Появилась сетевая переменная АЛАРМ -на перспективу .Добавил вход -контроль индикации аварийных ситуаций ,ввел блокировку нажатия одновременного Пуск и СТОП.Попробуйте ,если что упустил ,добавлю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2012 в 07:14.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Всем!
    Прошу совета:
    Используется ПР110-24.12Д.8Р
    Необходимо чтобы при нажатии кнопки "ПУСК" (вход I2)
    двигатель начал вращение в течении 15 минут, после чего остановился.
    Для этого использую функциональный блок ТР (импульс включения заданной длительности).
    При нажатии кнопки "СТОП" (вход I4) должна происходить принудительная остановка двигателя и таймер сбрасываться "в ноль".
    Как это осуществить? Блок ТР не сбрасывается!
    Буду признателен за ответ.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sowerex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Всем!
    Прошу совета:
    Используется ПР110-24.12Д.8Р
    Необходимо чтобы при нажатии кнопки "ПУСК" (вход I2)
    двигатель начал вращение в течении 15 минут, после чего остановился.
    Для этого использую функциональный блок ТР (импульс включения заданной длительности).
    При нажатии кнопки "СТОП" (вход I4) должна происходить принудительная остановка двигателя и таймер сбрасываться "в ноль".
    Как это осуществить? Блок ТР не сбрасывается!
    Буду признателен за ответ.
    С этим нет проблем.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.10.2012 в 20:06.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо! Выручили.А то целый день бьюсь с этим. Немножко подправил-убрал функцию "NOT" между I4 и RS1.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Недостаток этой схемы,что выше -что бы запустить движок при следующем пуске (если не нажимался стоп) ,нужно нажать стоп ,а потом пуск .В схеме ,что ниже нет этого недостатка
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Недостаток этой схемы,что выше -что бы запустить движок при следующем пуске (если не нажимался стоп) ,нужно нажать стоп ,а потом пуск .В схеме ,что ниже нет этого недостатка
    Просто я управление сделал на кнопках "Пуск"-НО, "Стоп"-НЗ.