Страница 11 из 478 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    приведенные выше примеры проверялись на прошивке 1.07,гарантии,что программы не вызовут зависание пр на прошивке 1.06 дать не могу,поэтому
    сначала установите 1.07 ,а потом пробуйте.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    привожу пример анализатора событий.событие это факт появления импульса на входе с какого либо устройства.устройство может анализировать поступающие сигналы по трем параметрам.
    1-не превысило ли количество событий ,установленного порога,
    2-находится ли время между двумя событиями в заданном диапазоне,
    3-частота появления событий находится в заданном диапазоне.
    если не выполняется заданное условие по каждому параметру -вырабатывается соответствуюший сигнал,и общий сигнал при любом не соответствии.сигнал не соответствия сбрасывается по входу 2.кроме того ,из=за отсутствия сброса на счетчиках,нужно отключать питание пр и включить вновь,после этого устройство в режиме "прослушивания" готово снова к анализу сигналов(событий).Параметры счетчика, диапазон таймера и диапазон частотомера установлены условно.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2010 в 00:30.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    пример управления однополярным шаговым двигателем одиночными импульсами.
    где вход1-вращение в право
    вход2-вращение в лево.
    выходы 1-4 на выводы обмоток шаговика
    частота импульсов задана 5гц.можно поднять в 20гц
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 11:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Такой вопросик, а будет сетевая модификация ПР110 с Rs-485?
    Это я к тому что был как-то один объект где управление освещением было реализовано на систем ОПС БОЛИД, конфигурирование аналогично ПР110, но исполнение модулей БОЛИДа убогое, ПР110 тут был бы на голову лучше.
    Последний раз редактировалось ОООСА; 04.03.2010 в 16:20.

  5. #5

    По умолчанию

    будет и пр с сетью.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    будет и пр с сетью.
    Вот это уже интереснее...

  7. #7
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    я бы рекомендовал, в любом случае, пользоваться информацией от официальных лиц компании овен.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    вариант совместного использования пр110+ си10 в режиме измерения и индикации интервала времени(в секундах) между двумя сигналами(событиями) по двум каналам.
    вх1,вх2 входные сигналы ,выход1-на счетный вход си10,выход2-на вход сброс.измерение начинается от первого пришедшего импульса по любому каналу до появления второго по времени импульса с противоположного канала.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    вариант радиоуправляемого контроллера ворот(вьездных,гаражных).В качестве радиоуправляемого реле можно использовать http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131477.
    пр110,вход1-сигнал с радио реле,вход2-концевик "ворота закрыты",
    вход3-коневик "ворота открыты",вход4-ручное открывание,вход5-ручное закрывание.выход1-открывание ворот,выход2- закрывание ворот.эти выходы можно подать на реверсивное твердотельное реле или на два обычных для управления двигателем.выход3-сигнальная лампа "ворота движутся,осторожно".Для большей секретности открытие ворот происходит по двум подряд нажатиям кнопки пульта при условии ,что они были закрыты.при срабатывании концевика "Открыто",двигатель останавливается.аналогично происходит закрытие,по одному нажатию.
    Если ворота находятся в промежуточном положении ,то при нажатии кнопки пульта движение ворот (открытие-закрытие ) останавливается и при следующем нажатии кнопки оно меняется на противоположное.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    приведенный ниже тест выявил снижение быстродействия пр110 с использованием выходного реле до частоты 26 герц.выход 1 сединен с входом 2(внешняя связь).
    выход1-выход генератора (т-импульса=0.019),один конец реле соединен с питанием.
    выход2-выход генератора через вход пр(внутренняя связь)
    выход3-совпадение выхо1 и выход2
    выход4-не совпадение выход1 и выход2.
    при т-имп=0.01 совпадение не наблюдается ,хотя задержка вкл реле около 1мс,а длительность импульса 10мс.
    при т-импульса =20мс(частота 25гц) все нормально.граница- около 26гц.
    контроль визуальный по выходным светодиодам.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2010 в 11:22.