  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    датчик температуры 4-20 mA , уставка для таймера устанавливается с панели
    Макрос Conv4-20 или Scale из менеджера компонентов, задаёте диапазон своего датчика и получаете температуру. Можно диапазон забить прямо на аналоговом входе и обойтись без макроса.
    Пример таймера, ссылка выше, только сделать задачу времени через сетевую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 17:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Благодарю за ответы, сейчас буду пробовать.

  3. #3

    По умолчанию

    Еще раз всем откликнувшимся огромное спасибо, всем добра.

  4. #4

    По умолчанию

    Макросы Conv4-20 и Scale из менеджера компонентов работают оба, а прямо на входе забить диапазон почему-то не получается. В настройках входа диапазон изменяется , но в симуляторе какое значение задаешь , такое и отображается.
    Макрос таймера Timer 1 по обеим ссылкам проверил, все устраивает. Теперь я переменные должен заменить на сетевые , чтобы мне можно было считывать значения в панель WEINTEK , правильно я понял?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Макросы Conv4-20 и Scale из менеджера компонентов работают оба, а прямо на входе забить диапазон почему-то не получается. В настройках входа диапазон изменяется , но в симуляторе какое значение задаешь , такое и отображается.
    Макрос таймера Timer 1 по обеим ссылкам проверил, все устраивает. Теперь я переменные должен заменить на сетевые , чтобы мне можно было считывать значения в панель WEINTEK , правильно я понял?
    Настройка самого входа, будет работать только в живом реле, в симуляторе не будет.
    Сетевые целые переменные 1 регистр (16 бит) имеют ограниченный диапазон, до 65535, если надо передать больше, то надо ставить целое 2 регистра (32 бита).
    А так, да, что надо передавать то и делаете сетевыми.

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, как добавить скачанные макросы в библиотеку компонентов. они открываются как проект.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как добавить скачанные макросы в библиотеку компонентов. они открываются как проект.
    Скачайте всё в локальную биб-ку, и открывайте из Менеджера, из лок. биб-ки, даже если нет интернета,
    так же загрузив макросы в проект.

    Если вы пишите про пример моего таймера на ST, то создаёте ФБ и копипастом переносите весь текст.
    Так же можно перенести экспортом, импортом ФБ, это иногда удобнее, переносятся все вложенные функции и ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 21:49.

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго дня, kondor300, где можно взять макрос измерителя температуры с уставкой.? На подобии таймеров, которые вы мне скидывали. Здесь я находил измеритель но без уставки.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Доброго дня, kondor3000, где можно взять макрос измерителя температуры с уставкой.? На подобии таймеров, которые вы мне скидывали. Здесь я находил измеритель но без уставки.
    Простейший вариант, сравнить измерение с уставкой и вывести выход. Есть сравнение на больше, меньше или равно.
    Есть ещё макрос в менеджере 2PosHisReg - Двухпозиционный регулятор с гистерезисом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2026 в 13:59.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Простейший вариант, сравнить измерение с уставкой и вывести выход. Есть сравнение на больше, меньше или равно.
    Есть ещё макрос в менеджере 2PosHisReg - Двухпозиционный регулятор с гистерезисом.
    Без гистерезиса - совсем ерунда получится.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Страница 69 из 71 ПерваяПервая ... 19596768697071 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •