Благодарю за ответы, сейчас буду пробовать.
Еще раз всем откликнувшимся огромное спасибо, всем добра.
Макросы Conv4-20 и Scale из менеджера компонентов работают оба, а прямо на входе забить диапазон почему-то не получается. В настройках входа диапазон изменяется , но в симуляторе какое значение задаешь , такое и отображается.
Макрос таймера Timer 1 по обеим ссылкам проверил, все устраивает. Теперь я переменные должен заменить на сетевые , чтобы мне можно было считывать значения в панель WEINTEK , правильно я понял?
Настройка самого входа, будет работать только в живом реле, в симуляторе не будет.
Сетевые целые переменные 1 регистр (16 бит) имеют ограниченный диапазон, до 65535, если надо передать больше, то надо ставить целое 2 регистра (32 бита).
А так, да, что надо передавать то и делаете сетевыми.
Подскажите, пожалуйста, как добавить скачанные макросы в библиотеку компонентов. они открываются как проект.
Скачайте всё в локальную биб-ку, и открывайте из Менеджера, из лок. биб-ки, даже если нет интернета,
так же загрузив макросы в проект.
Если вы пишите про пример моего таймера на ST, то создаёте ФБ и копипастом переносите весь текст.
Так же можно перенести экспортом, импортом ФБ, это иногда удобнее, переносятся все вложенные функции и ФБ.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 21:49.
Доброго дня, kondor300, где можно взять макрос измерителя температуры с уставкой.? На подобии таймеров, которые вы мне скидывали. Здесь я находил измеритель но без уставки.