сейчас 30.
Если формула такая, то ua_Ti можно сделать побольше, тогда подход к уставке будет более плавный и перерегулирование будет меньше.
Ябедничать нехорошо!
https://www.youtube.com/watch?v=w_XmxT3lsGE
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Реле ПР-200. Прошивка наисвежайшая.
Задаю режим работы включения по рабочим дням.Использую макрос из базы данных Clock_Week.
Выставляю все переменные энергонезависимыми со значениями по умолчанию.
После перезагрузки, все значения по нолям.
Рыл поиск, но все что в течение получаса смог понять: скорее всего переменные перезаписываются при подаче питания...
Просьба подсказать, как это устранить или ткните пожалуйста где почитать.