Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: ПЛК150 + ИП320 не могу установить связь по RS232

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Народ. просто кошмар у меня. тупо по инстукции делаю и чтото не получается. в файле скрин. регистры поставил в конфигураторе ип320 0, 1 и 2. подключаю плк к ип по кс2 кабелю. как использовать регистр. во время запуска параллельно по ethernetу смотрб в плк в активном режиме. и не установка значений (в плк брайзере) не переносится на экран понели, не установка в панели 3 разных числа не вижу их отображения в ПЛК. что могёте порекомендовать. может пошлёте в нужном направлении
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg owen.jpg (300.7 Кб, Просмотров: 41)

  2. #2

    По умолчанию

    Судя по скрину и ПЛК и панель - слейвы, сделайте кого-нибудь из них мастером ...

  3. #3

    По умолчанию

    ГИГАНЧЕСКОЕ СПАСИБО

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите ПЛЗ , как поженить ПЛК100 (RS-232 разьем db9(не на мордочке,а на второй ступеньке)) и ПЛК110 ( разьем RS-232 Debug который)?
    попробовал кабелем КС1 (из комплекта) не вышло , попробовал этим кабелем с удаленной перемычкой - безуспешно ...
    в чем не прав ? ...
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...