Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    тыкните мордой лица...
    Тыкаем. только лицо берегите
    http://www.leds.ru/clauses/?article=3
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm

    Ну и так далее.

  2. #2

    По умолчанию

    понятно, не все так просто как кажеться на первый взгляд

  3. #3

    По умолчанию

    Но и не жуть как сложно. Есть простые правила. Их нужно выполнять, тогда сюрпризов не будет.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, задача такова: в цеху 4 участка на каждом от 18 до 32 прессов; на каждом участке стоит "будка мастера", в которой стоят счетчики СИ30 которые соответствуют определенному прессу. Возможно ли реализовать сеть с помощью оборудования приведенного на рисунке для внедрения системы в SCADA. Какое устройство лучше ставить между счетчиками СИ30 и модемом ПМ01, и нужно ли оно вообще(может можно организовать опрос счетчиков программно с ПК )??Счетчики_пресс1.png

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В зависимости от типа связи. Если мастер со стороны ПК, то со стороны ПЛК не нужен.
    Расстояния большие?
    Может радиомодемы? А лучше по проводам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В зависимости от типа связи. Если мастер со стороны ПК, то со стороны ПЛК не нужен.
    Расстояния большие?
    Может радиомодемы? А лучше по проводам.
    Расстояния не большие, но соединить четыре пункта с ПК проводами проблематично т.к. в цеху много оборудования, подвесные краны, если вести провода то по колоннам, потолку, а ПК находится в прилегающем здании к цеху - одним словом затраты по монтажу проводов большие.
    Как я уже говорил много оборудования по холодной штамповки т.е. много металла как себя будет вести радиомодем, будут ли помехи..?
    P.S. в предыдущем сообщении я наверно не так задал вопрос, я имел ввиду нужны ли ПЛК вообще,или можно без них; если нельзя то какие ПЛК лучше????

  7. #7

    По умолчанию

    Наверно уже не актуально,но напишу. Согласно рисунку, если только нужно считывать данные и передавать в ПК, для дальнейшей обработки посредством СКАДА, то ПЛК не нужен! Опрос идёт через ОРС сервер, как сказали выше.
    Радиомодемы...Хорошие обойдутся гораздо дороже обычной витой пары,плюс надёжность кабеля выше. Прокладывал ещё и не в таких труднодоступных местах. Но лучше взять витую пару для наружки или уж если помещения взврывоопасны- бронированную.Но это всё равно дешевле. Минусы радиомодемов,особенно низкого качества, постоянные подвисание, ошибки, помехонеустойчивость .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Добрый день!
    Почему может быть несовместимость слейвов на шине RS485 Мodbus RTU? По одному работают, а вместе не хотят (конечно адреса разные, а остальные параметры одинаковые).

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Почему может быть несовместимость слейвов на шине RS485 Мodbus RTU? По одному работают, а вместе не хотят (конечно адреса разные, а остальные параметры одинаковые).
    значит у мастера "не те дни"
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Почему может быть несовместимость слейвов на шине RS485 Мodbus RTU? По одному работают, а вместе не хотят (конечно адреса разные, а остальные параметры одинаковые).
    Когда то давно настраивал МСД-100, предка МСД-200. Не работал каждый чётный ТРМ. Проблема решилась вставкой виртуальных ТРМов, поскольку не было настройки таймаута между концом одного ответа и началом следующего запроса.