Сообщение от
Валерий Бурик
Выяснил причину нестабильной работы. Дело в том, что до приобретения контроллера программа писалась с Target - файлом скачанным с сайта фирмы. В режиме эмуляции все было нормально. А вот с "железом" была нестыковка, из-за другой версии прошивки контроллера. Пришлось создавать новый проект с согласованным программным обеспечением и переносить программу вручную, т.к. в CodeSys простым копированием не отделаешься. А дальше как мне подсказали.
Добавьте в конфигурации ПЛК подэлемент Button.
После этого в меню проект выполните пункты очистить все, компилировать все.
Далее подключитесь к контроллеру. На вопрос Загрузить новую программу или нет, отвечаете нет. И выполняете пункт онлайн - сброс заводской(при подключенном контроллере).После этого загрузите программу - онлайн - загрузка. И сделайте загрузочный проект.
После этих операций все стабильно заработало.
Вывод, не наступайте на те грабли, на которые наступил я.