Показано с 1 по 4 из 4

Тема: помогите с трм133

  1. #1

    По умолчанию помогите с трм133

    у нас на предприятии стоит трм133. не могу понять в рэ написано, что он имеет на выходе 4 реле и два цапа. у меня работает только один цап (похоже что первый) как задействовать второй цап и выходы р2 и р3. я что-то не так делаю или он не исправен?

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте.
    для управления кзр контроллер трм133 имеет два реле (реле 2 и реле 3) и два цапа (цап 1 и цап 2 - резервный). задействовать для управления можно только что-то одно: или реле 2 - реле 3, или цап 1, или цап 2. при использовании цап 1 для управления кзр оба реле (реле 2 - реле 3) и цап 2 неактивны.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    значит я могу задействовать что-то одно? другими словами, если стоит задвижка которая управляется сигналом больше меньше, то надо задействовать реле2-реле3 (цапы неактивны). если через время поменять на задвижку которая управляется аналоговым сигналом, то я могу отключить реле2-реле3 и задействовать цап (любой из двух). если задействованный цап выходит из строя, то можно задействовать второй. я правильно понял?

  4. #4

    По умолчанию

    да, именно так.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.