Добрый день, можно ли менять конфигурацию модулей ОВЕН через ПЛК (МВ110-8А в моем случае).
Попробовал по ОВЕН протоколу, не считывается адрес устройства и другие параметры.
Что можно придумать?
Добрый день, можно ли менять конфигурацию модулей ОВЕН через ПЛК (МВ110-8А в моем случае).
Попробовал по ОВЕН протоколу, не считывается адрес устройства и другие параметры.
Что можно придумать?
Параметры надо не считывать, а указать те, которые сконфигурированы в слейве при помощи его своего конфигуратора.
Почему-то на адр.16 - приходит ответ (dev)
А вот на адр. 2 - несовсем (addr)
Все работает, пробовал менять адрес.
Вопрос можно ли поменять тип датчика в конфигурации МВ110-8А?
Должно. РЭ 6.1.2 - "бла-бла-бла протокол Овен бла-бла-бла"
Попробуйте и расскажите.Тем более у вас все готово.
Я например не пробывал т.к. не вижу практической необходимости.
ramilgim, ну как получилось сконфигурировать МВ110-8А через ПЛК? Тоже столкнулся с этим, так как пока нет возможности достать преобразователь, а срочно нужно считать температуру с 2х датчиков на МВ110-8А.
Как я понял менять по протоколу ОВЕН, но столкнулся с проблемой (у нас несколько модулей Мх110(опрашиваюся по модбас) перехлест сетевых адресов. В протоколе ОВЕН для каждого модуля нужен диапазон адресов, например первый 32, второй 64.
А если у меня только ПЛК и МВ110-8А то можно по протоколу ОВЕН сконфигурировать? Немного не понимаю как это сделать(
Сейчас рассылают видеоуроки по подключению МВ110-8А к ПЛК по modbus. На видео, в конфигурации UNM для каждого канала ввода выставляют команду 03. Чем она отличается от 04?
Функция Модбас 03 - это чтение содержимого регистров хранения. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают и чтение (ф-ия 03), и запись (ф-ии 06 или 16 [10Нех]). Полные Модбас-адреса регистров хранения начинаются с 4.
Функция Модбас 04 - это чтение содержимого входных регистров. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают только чтение (ф-ия 04), а запись в них со стороны мастера невозможна. Их заполняет слэйв. Полные Модбас-адреса входных регистров начинаются с 3.
В частном случае, при неполной адресации, подчинённое устройство (слэйв) может выдать содержимое своего регистра как по 3-ей, так и по 4-й функции. Но не факт. Может и ошибку выкатить, тут всё от "строгости" создателя зависит.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.10.2013 в 16:37.