-
бред мва8
Сконфигурировал на Modbus-RTU
конфигуратор видит, подключается, меняет параметры
VisualStudio отправляет пакет - никакой реакции, даже глаз не моргает.
Включил-выключил - ноль изменений
Пару часов танец с бубном: заводские настройки, проверка алгоритма CRC, связь с другим компьютером...
Плюнул...
Утром включаю всё работает.
Когда ждать следущего раза?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума