Подскажите как правильно подключать приборы к RS485. НЕ получается. Преобразователь ОВЕН АС3М, приборы 2-е ТРМ`ки, 2 СИ8. Настройки парамнтров для всех приборов одни, кроме адреса.
Подскажите как правильно подключать приборы к RS485. НЕ получается. Преобразователь ОВЕН АС3М, приборы 2-е ТРМ`ки, 2 СИ8. Настройки парамнтров для всех приборов одни, кроме адреса.
С помощью какой программы вы пытаетесь установить связь?
В любом случае: Рекомендуемые сетевые настройки следующие:
Скорость - 9600 или 115200
Стопбит - 1
Длина данных бит - 8
длина адреса -8
четность - нет
адреса - кратные 2м.
Приборы необходимо перезагрузить после изменения сетевых настроек. В программе опроса установить, что преобразователь является автоматическим.
Owen Process Manager.
Удалось подключить ТРМ202. Но СИ8 OPM не видет. Длина кабеля 120 м, ТРМ`ка на конце, а СИ8 где то по центру.
OPM 1.2 Demo
В АС3М резисторы внутри и переключаются ВДМкой (маленькие тумблерочки со сторонв выхода А и В).На 5 метров оставь в любом положении .Связь вроде должна быть. Проверь правильноссть А и В. Если есть осцилограф посмотри сигналы земля А и земля В при работе , обращению ,пакеты импульсов.
Удачи
Установил соединение с си8, но данные не идут. Прочерки одни. Что бы это значило?
Какой кабель вы использовали для связи? Есть ли возможность попробовать другой преобразователь 232-485?
Витую пару. А другого преобразователя нет.