Столкнулся на днях с проблемой управления ПКП по 485, протокол ОВЕН.
При запуске проекта (МастерSCADA), проходит импульс по параметру CSET, до 1 опроса, а может ине импульс, но задвижка начинает идти на закрытие буквально 1сек, и если бы не предустановленное значение в параметре СSTP(значение до опроса ВКЛ) шла бы наверное до конца),
Кто что может посоветовать?
-
В проекте можно установить необходимое состояние "до опроса"
-
Пользователь
Просидел целый день, помогло только когда убрал в Скаде восстановление после старта параметра задающего процент открытия, и значения до опроса наоборот не устанавливать, вообще то конечно это не ГУД, с таким управлением по протоколу далеко не уедешь. Хотел уйти от лишних контактов и управлять входами сразу с ФБ задвижка, но там вообще какой то гемор, может полностью открыться или наоборот, стоп нужно постоянно дергать. значения на входах откр.\закр. после опроса постоянно обнуляются, вот такие пирожки.
-