Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПКП1, ПЛК154, МВА8

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПКП1, ПЛК154, МВА8

    Добрый день.

    Хотелось бы узнать максимальную скорость измерения токовых сигналов (АЦП).
    Кроме того, в каких диапазонах измеряет ток ПКП1 с трансформатора тока

  2. #2

    По умолчанию

    Максимально допустимый входной ток 2 А. Скорость опроса определяется АЦП прибора.

  3. #3

    По умолчанию

    Про АЦП я и спрашивал, для каждого из упомянутых приборов

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от o_nik Посмотреть сообщение
    Про АЦП я и спрашивал, для каждого из упомянутых приборов
    ПЛК на 1 вход минимум 500 мс, МВА - 300 мс

  5. #5

    По умолчанию

    а ПКП?...он то больше всего и интересует

  6. #6

    По умолчанию

    По поводу ПКП вопрос требует уточнения...Как прояснится ситуация обязательно сообщим результат

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте
    мы приобрели у вас несколько приборов пкп1т .
    4 прибора пкп1т установили ,серийные номера приборов:
    №01561080802192427 , №01561080802192442 , №01561080802192440 , №01561080802192412
    используем приборы д ля управления и контроля работой задвижек используем в системе очистки воды .
    подключение прибора пкп1т произвели по схеме приведенной в инструкции (для прибора пкп1т для управления и контроля положением задвижки по времени ее перемещения и току, потребляемому электродвигателем. )
    наш вопрос : с периодичностью примерно раз в две недели происходит зависание приборов , приборы не светятся , управление задвижками блокируется , так как приборы используются в реальных условиях это приводит к аварийной ситуации на производстве ,помогает только выключение и через некоторое время включение питания приборов пкп1т.
    настройки не сбиваются .
    настораживает то что все установленные нами приборы ведут себя одинаково , зависают.
    подскажите решение нашей проблемы .
    за ранее благодарен
    юрий

  8. #8

    По умолчанию пкп

    здравствуйте.
    данная проблема связана с недостаточной помехозащищённостью самого прибора.
    принимайте соответствующие меры. возможные варианты помех:
    1) близко-стоящее силовое оборудование
    2) помехи по питающей сети
    3) помехи по измерительной части


    в данный момент ведется разработка пкп, соответствующего классу электромагнитной совместимости "а".

  9. #9

    По умолчанию

    появляется мысль о плохом питаниии....

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •